Сделай сам своими руками
Форум для обмена опытом в области бюджетных решений
Текущее время: 25 ноя 2024, 14:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]







Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:37 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 11805
Voloko писал(а):
Поставил R23, ниже схема, правильно?
Нет, это для жёлтой правильно. Для белой нужно к эмиттеру TR6.

Я бы оперировал понятием общий провод, но пока не разобрался с питанием вашей схемы. По белой схеме выходит, что минус 15Вольт подключено к корпусу или земле, в зависимости от того, что вы хотели обозначить значком поз.2 на картинке ниже.
Изображение

_________________
Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
Сообщения: 2076
Voloko писал(а):
Разбираюсь
:D
U3.1-Выпрямитель (почти аналог диодного моста),
U3.2-Усилитель тока (буферный повторитель),
U3.3-Усилитель напряжения (повышает полезный сигнал),// Должна повышать. Но с теми резисторами по схеме наоборот будет уменьшать. Наверное его можно просто выбросить.
U3.4- Компаратор (сравнивает два напряжения на входе).


Последний раз редактировалось Kocтик 18 авг 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:47 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
Сообщения: 2076
Iurii писал(а):
пока не разобрался с питанием

По логике, часть схемы до датчика должна питаться от своего гальванически развязанного БП.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:15 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Iurii писал(а):
Нет, это для жёлтой правильно. Для белой нужно к эмиттеру TR6.
Исправил, проверьте плиз.
Вложение:
qqq.JPG
qqq.JPG [ 122.08 Кб | Просмотров: 35206 ]
Iurii писал(а):
но пока не разобрался с питанием вашей схемы
Минус 15В идет только на питание ОУ, +15В это питание ОУ и силовой части. Земля это "0" источника +/-15В. А левая часть схемы (от датчика освещенности до транзисторных ключей) это отдельный источник +9В :
Вложение:
БП 9 15.JPG
БП 9 15.JPG [ 106.57 Кб | Просмотров: 35206 ]
Kocтик писал(а):
U3.1-Выпрямитель (почти аналог диодного моста),
U3.2-Усилитель тока (буферный повторитель),
U3.3-Усилитель напряжения (повышает полезный сигнал),// Должна повышать. Но с теми резисторами по схеме наоборот будет уменьшать. Наверное его можно просто выбросить.
Как всегда спасибо. U3.3 пока оставим, запустим так и посмотрим.
Kocтик писал(а):
По логике, часть схемы до датчика должна питаться от своего гальванически развязанного БП
Совершенно верно.

Еще подскажите: С8 47мкФ это время работы насоса? И до какого номинала его можно уменьшать?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:33 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 11805
Voloko
С питанием теперь понятно. Но, меня немного смущает тот факт, что выход мостового усилителя оказывается включенным несимметрично относительно общего провода. Как я понял, вся суть этого моста была именно в получении симметричного (не имеющего смещения) сигнала на датчике. Поэтому вопрос. Вы проверяли работу этого датчика на почве?
Цитата:
С8 47мкФ это время работы насоса?
Я писал выше. С точки зрения срабатывания компаратора U3.3, C8 и R11 это интегрирующая цепь, которая, видимо должна предотвратить ложные срабатывания. Когда же U3.3, наконец, сработает, то эта цепь, по идее, должна какое-то время поддерживать высокий уровень на выходе U3.3 за счёт имеющегося у тому времени заряду конденсатора С8. Но, вот совмещение этих двух функций мне не нравится. Нет механизма останавливающего насос в случае, если датчик всё ещё индицирует недостаток влаги.

_________________
Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:04 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Iurii писал(а):
выход мостового усилителя оказывается включенным несимметрично относительно общего провода
Это я пока не понимаю :oops:
Iurii писал(а):
Вы проверяли работу этого датчика на почве?
Нет, я же только собираю, собрал до мостового усилителя (т. a и b). Сейчас собираю операционную и силовую части. Думаю во времени затянется т.к. завтра на недельку на рыбалку :Yahoo!:

Еще вопрос: супрессоры здесь надо ставить?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:28 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 11805
Voloko писал(а):
Еще вопрос: супрессоры здесь надо ставить?
Да, все цепи, которые прокладываются на улице нужно снабжать элементами грозозащиты. Какими именно, это уже другой вопрос.

_________________
Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:19 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Iurii писал(а):
нужно снабжать элементами грозозащиты. Какими именно, это уже другой вопрос
Простите, но для меня так и открыт этот вопрос. Супрессор мы ставили для защиты входа КМОП, а для защиты входа операционника он подойдет?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:01 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 11805
Voloko
Пока непонятна конфигурация вашей системы. Что будет на улице, а что в помещении. Какое помещение? Железобетон или избушка на курьих ножках - когда что внутри, что на улице - без разницы.

Если на улице только датчик, а остальное в металлическом корпусе то датчик и нужно отделить защитой от остальных цепей. Но, тут встанет тот самый вопрос про общий провод, о котором писал выше.

Если вы не заземляете входную часть схемы, то кроме супрессоров, вам потребуется защита цепей питания. Для этого обычно используют грозоразрядники. Это такие керамические цилиндрики о трёх концах.

_________________
Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 23:13 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Вся электроника будет в подсобке/сарае а датчик (штыри) на улице. От штырей экранированный провод, вот экран и будет соединен с землей ("0") по схеме. А на плате думаю поставить супрессор, между входом операционника (3-я нога) и землей. Так нормально?
Iurii писал(а):
Если вы не заземляете входную часть схемы, то кроме супрессоров, вам потребуется защита цепей питания
Вот это не знаю. В моем случае надо?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.