Автор |
Сообщение |
Voloko
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 18:11 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
rtytr писал(а): я бы на вашем месте вообще выкинул или-не Устал переделывать и тем более датчик освещенности четко и стабильно работает. Но все равно спасибо. rtytr писал(а): а единица или ноль скорее всего зависит от того как остановится генератор Спасибо, причину понял. Собрал я дальше и новые вопросы Вложение:
Схема полива часть 2.JPG [ 116.43 Кб | Просмотров: 34675 ]
В точке "a" последовательность импульсов нормальная, а в т."b" есть постоянная составляющая. Это нормально? Или транзисторы работают не правильно? И еще открытый вопрос: в точке "a" присутствует "0" когда на выходе DD1.2 (4-я нога) тоже "0". И как теперь сделать, что бы при срабатывании датчика освещенности на выходе DD1.2 (4-я нога) был всегда "0" не зависимо от того где остановится генератор?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rtytr
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 19:27 |
|
Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:09 Сообщения: 489
|
Voloko писал(а): Это нормально? Или транзисторы работают не правильно?
а что на базах обоих плеч, в вольтах,и осциллограмме. должно быть одинаково на обеих сторонах.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 20:08 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
rtytr На базах одинаковый сигнал, прямоугольные импульсы около 9 вольт.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rtytr
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 21:53 |
|
Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:09 Сообщения: 489
|
если на базах одинаковая амплитуда сигнала ,и нет никакого левого тока смещения то и на выходе должно быть все так же,транзисторы здесь просто буферный каскад. ну еще можно коэффициенты усиления подобрать,но это более для спокойствия.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 11:32 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
rtytr писал(а): если на базах одинаковая амплитуда сигнала ,и нет никакого левого тока смещения то и на выходе должно быть все так же Немножко не допонял - это значит, что у меня чтото не так работает? h21э у 816/817 около 25, а по схеме стоят транзисторы с коэф.усиления 40 - может из-за этого в точке "b" нет сигнала? Вложение:
qqq.JPG [ 78.39 Кб | Просмотров: 34658 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 13:06 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 13:36 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Iurii А зачем тогда R6 и R8? Возможных неисправностей всего три варианта. 1 Ошибка при сборке схемы 2 Т3 прогоревший (не закрывается) 3 Т4 в обрыве (не открывается) Нужно всё хорошенько проветить тестером. Эта схема обкатана, всегда работает без проблем до нескольких десятков килогерц.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 14:57 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Kocтик писал(а): А зачем тогда R6 и R8? Только при правильно работающей схеме и минимальном коэффициенте усиления транзисторов, примерно 10-15, если на глазок. В других случаях: 10(Вольт)/560(Ом)= 18(мА). Питание не обозначено на схеме, принял 10 Вольт. Я никогда не рисковал такими низкими номиналами. Если усиления повторителя недостаточно, то всё равно из КМОП-а больше ток не вытащишь - сгорит. Хотя видел, как от них светодиоды питали. Парочку выходов запараллеливали и пускали 10мА. Хотя там допускается всего 2-3 на выход. Но, я таких опытов никогда не делал и брал самое больше до 1,5мА. Ток самих транзисторов тоже ничем не ограничен. Проектировать для себя нужно так, чтобы можно было собрать и забыть как это устроено, а не ремонтировать после каждого чиха.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rtytr
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 15:54 |
|
Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:09 Сообщения: 489
|
блин там делов на полторы минуты без приборов,просто перевернуть местами сигналы на r6,r8 местами, и посмотреть сигналы на выходе поменялись или нет. поменялись значит или-не на выброс. можно я немножко пофлудю, у нас тут дышать с каждым годом все хуже и хуже, еще соседи вонючие,то курят то воняют. хочу взять ионизатор очиститель воздуха, как он не очень вредный? от озона копыта не откинутся.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 16:13 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Iurii А как обстоят дела с входным сопротивлением эмитерного повторителя? Резисторы вообще можно выбросить, будет работать пока не закоротишь усилитель. Повторюсь ещё раз. Эта схема рабочая.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|