Сделай сам своими руками
Форум для обмена опытом в области бюджетных решений
Текущее время: 28 окт 2024, 08:15

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]







Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:06 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Kocтик писал(а):
Интересное дело получается.
Вложение:
Безымянный.png
Безымянный.png [ 22.15 Кб | Просмотров: 35591 ]
Это напряжение в точке В при изменении R4 от 10 кОм до 500 кОм с шагом 100кОм.
А это верхняя часть импульса, которая нас в общем то и интересует.
Вложение:
Безымянный (1).png
Безымянный (1).png [ 11.65 Кб | Просмотров: 35591 ]
Разница между максимумом и минимумом как видите не существенная. А если вспомнить что вход микросхемы имеет сопротивление которое изменяется в зависимости от того в каком состоянии он находится ( 0 или 1). То разница вообще будет призрачной.
Это модель нашей последней версии? И какие выводы? Что делать? Да забыл - это симулятор в Диптрейсе?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:10 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
Сообщения: 2076
Voloko писал(а):
Почему так? Не от 500 Ом до 70 кОм надо?

Это резистор Р1 по вашей схеме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:15 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
Сообщения: 2076
Voloko писал(а):
Это модель нашей последней версии

Нет это модель того с чем вы возитесь последнее время. Настраивая не настраиваемое. Такое впечатление что это супергетеродинный приёмник, а не банальный влагометр.
Voloko писал(а):
это симулятор в Диптрейсе

Нет это LTSpise.
И обратите внимание. Напряжение пульсирущее но постоянка, переменкой и не пахнет. Всё время работает в плюсах, перехода через ноль нет и быть не может.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:26 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Kocтик писал(а):
И обратите внимание. Напряжение пульсирующее но постоянка, переменкой и не пахнет. Всё время работает в плюсах, перехода через ноль нет и быть не может.
Ну правильно, мы же выставляем на DD смещение 6-6,5В и на него накладывается сигнал.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:37 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Приступаю к сборке вот ентого:
Вложение:
ДВ5.PNG
ДВ5.PNG [ 44.72 Кб | Просмотров: 35587 ]


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:42 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
Voloko писал(а):
Вроди простая схема, но транзисторы не стабильно здесь будут работать,

не нестабильнее чем все остальное :) - основная нестабильность будет проводимость почвы =@
Voloko писал(а):
Только не совсем понимаю. Если сработает К1 - даст разрешение на полив, если К2 - тоже даст?

придется рассказывать :(
К1 - начало полива ваши 10%
К2 - конец полива ваши 40%
влажность меньше 10% - Т1 открылся(Т2 тоже открыт давно), К1 сработало, включило К2(через открытый Т2), которое дало сигнал на разрешение работы насоса и поставило себя на самопитание. идет полив, если таймер разрешает.
влажность превысила 10% Т1 закрылся(т.к. напряжение на С1 уменьшилось), но К2 по прежнему включено через свой контакт и полив продолжается.
влажность достигла 40% напряжение на С2 уменьшилось - Т2 закрылся и отключил К2.
идет процесс испарения влаги из почвы, влажность уменьшается, Т2 открывается, но К2 сработать не может, пока не сработает К1.
К1 сработает после того как влажность упадет меньше 10% и откроется Т1.
далее процесс повторяется.

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
Сообщения: 2076
Voloko писал(а):
буду пробовать вотэто

Тут веселее. :D
Вложение:
Безымянный.png
Безымянный.png [ 25.84 Кб | Просмотров: 35587 ]
Аж один вольт диапазон регулирования.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:48 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
Kocтик писал(а):
Напряжение пульсирущее но постоянка, переменкой и не пахнет. Всё время работает в плюсах, перехода через ноль нет и быть не может.

Kocтик вы лукавите :)
Kocтик писал(а):
Voloko писал(а):
Не будет на постоянке длительное время работать

Угу. Это гидролиз мешает. Потому и делают ёмкостные датчики.

какая разница пульсирующее или нет, если полярность одна и та же?

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:49 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо, сейчас попробую еще вариант Кистика (см. выше) и возьмусь за ваш. Какое напряжение на вторичке должно быть?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:52 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
Погодите погодите, в землю у нас идет с кондера С3, а там положительный и отрицательный импульсы.
Вложение:
диаграм2.PNG
диаграм2.PNG [ 12.77 Кб | Просмотров: 35586 ]


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.