Voloko писал(а):
Вроди простая схема, но транзисторы не стабильно здесь будут работать,
не нестабильнее чем все остальное
- основная нестабильность будет проводимость почвы
Voloko писал(а):
Только не совсем понимаю. Если сработает К1 - даст разрешение на полив, если К2 - тоже даст?
придется рассказывать
К1 - начало полива ваши 10%
К2 - конец полива ваши 40%
влажность меньше 10% - Т1 открылся(Т2 тоже открыт давно), К1 сработало, включило К2(через открытый Т2), которое дало сигнал на разрешение работы насоса и поставило себя на самопитание. идет полив, если таймер разрешает.
влажность превысила 10% Т1 закрылся(т.к. напряжение на С1 уменьшилось), но К2 по прежнему включено через свой контакт и полив продолжается.
влажность достигла 40% напряжение на С2 уменьшилось - Т2 закрылся и отключил К2.
идет процесс испарения влаги из почвы, влажность уменьшается, Т2 открывается, но К2 сработать не может, пока не сработает К1.
К1 сработает после того как влажность упадет меньше 10% и откроется Т1.
далее процесс повторяется.