Автор |
Сообщение |
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 21:55 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Цитата: 2. S1 влево, S2 разомкнут - работа только от датчика Нет. При таком положении база Т2 закорочена на массу через S1 и контакт К1.1 (РЭС10) и запрещает полив таймеру пока не сработает ДВ (РЭС10). Но при срабатывании ДВ К1.1 отключит базу от массы и S2 разомкнут - получается база Т2 вообще оторвана от управления - это не рабочий режим кто вам сказал? при срабатывании ДВ К1.1 отключит базу от массы и S2 разомкнут, транзистор Т2 откроется и включит реле К2, которое включит насос, который начнет поливать и будет поливать до тех пор пока не придет сигнал с ДВ о том что поливать больше не надо, который отключит реле К1, которое своим контактом К1.1 замкнет базу Т2 на массу, закрыв его. Т2 в свою очередь отключит К2, которое выключит насос, который прекратит полив, до следующего срабатывания ДВ.
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 22:11 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): кто вам сказал? При срабатывании ДВ К1.1 отключит базу от массы и S2 разомкнут, транзистор Т2 откроется и включит реле К2, которое включит насос, который начнет поливать и будет поливать до тех пор пока не придет сигнал с ДВ о том что поливать больше не надо, который отключит реле К1, которое своим контактом К1.1 замкнет базу Т2 на массу, закрыв его. Т2 в свою очередь отключит К2, которое выключит насос, который прекратит полив, до следующего срабатывания ДВ. Виктор, спасибо огромное за терпение. Мне еще учиться и учиться. Теперь только я вижу, что "+" через 100k на базу откроет его. Все, буду приступать к исполнению. Еще раз всем спасибо. Будут вопросы, задам Вот пока последняя версия схемы: Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 213.02 Кб | Просмотров: 35028 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 00:35 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Iuriiv1ct0r писал(а): 1. предполагаю, что схема рабочая, вы ее вроде с Юрием разбирали, я вникать не буду что то меня дернуло посмотреть на "RS" триггер, которым управляется насос с таймером. я уже когда то писал, что я старый стал и ленивый и мне лень разбираться в тонкостях Но! в данном случае насос от ДВ никогда не включится, т.к. на выходе триггера Q всегда будет "0" потому что на входе R предполагается по умолчанию всегда "1" ( допустим что неопределенности там никогда не будет - мне опять лень вникать ) если все остальное в схеме корректно, то смею предположить, что управление должно осуществляться с инверсного выхода RS триггера. вы бы проконтролировали этот момент, чтобы Voloko потом после монтажа изделия не
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 07:46 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 13:08 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Iurii писал(а): Да, мне на вскидку кажется, что элементы DD2.1, DD2.2 и DD3.2 лишние. а мне на вскидку (чуть-чуть внимательнее посмотрел на схему) кажется, что здесь вообще нижняя часть схемы начиная с R7, T2 и заканчивая R27, DD1.6 лишняя, т.к. она просто дублирует верхнюю часть схемы PS разве что она предназначена для контроля над другим участком для полива, иначе не вижу вообще ни какого смысла в этой части схемы
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 14:35 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): а мне на вскидку (чуть-чуть внимательнее посмотрел на схему) кажется, что здесь вообще нижняя часть схемы начиная с R7, T2 и заканчивая R27, DD1.6 лишняя, т.к. она просто дублирует верхнюю часть схемы Верхняя часть это ДВ1 он задает нижний предел влажности, когда надо начинать полив. Нижняя часть это ДВ2, который задает верхний предел влажности до которого надо поливать. Ниже таблица истинности на ДВ1 (выход эл. D1.5) и ДВ2 (выход эл. D1.6) Вложение:
Табл истинн ДВ12.JPG [ 15.01 Кб | Просмотров: 35010 ]
Теперь из таблицы надо разрешить полив при 1:1 дальше поливать игнорируя все комбинации 01 или 10 пока не наступит 0:0 - это запрет полива и по мере высыхания почвы снова игнорировать 01 и 10 пока не наступит 1:1 - это снова разрешение на полив и т.д. Поэтому я поставил триггер.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 14:45 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Теперь из таблицы надо разрешить полив при 1:1 дальше поливать игнорируя все комбинации 01 или 10 пока не наступит 0:0 - это запрет полива и по мере высыхания почвы снова игнорировать 01 и 10 пока не наступит 1:1 - это снова разрешение на полив и т.д. понятно, надеюсь что схема ДВ (1 и 2) рабочая.
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 14:54 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): понятно, надеюсь что схема ДВ (1 и 2) рабочая. Да, эти части рабочие и были промакетированы и ДВ откалиброваны, ДВ работают четко (Спасибо автору). Но я теперь засомневался в логике перед триггером и собственно триггер. Вот таблица: Вложение:
Табл истинн ДВ12 Триггер.JPG [ 34.48 Кб | Просмотров: 35010 ]
Может я триггер не правильно подключил.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 16:51 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): v1ct0r писал(а): понятно, надеюсь что схема ДВ (1 и 2) рабочая. Да, эти части рабочие и были промакетированы и ДВ откалиброваны, ДВ работают четко (Спасибо автору). Но я теперь засомневался в логике перед триггером и собственно триггер. Вот таблица:тогда вот так должно работать Вложение:
ДВ+таймер.JPG [ 367.33 Кб | Просмотров: 35004 ]
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
Последний раз редактировалось v1ct0r 19 янв 2016, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 янв 2016, 17:04 |
|