Автор |
Сообщение |
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 13:53 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 14:30 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки Вот нашел формулу: Вложение:
posledovatelnaya-rc-tsep-14.jpg [ 6.1 Кб | Просмотров: 21949 ]
w - я так понимаю частота 50 Hz. У меня получился ток 0,011А при RC 1,0мкФ 10 Ом - я не ошибся? 2,42 Ватта будет постоянно выделяться на насосе.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 16:05 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
VolokoСкорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает ... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов...
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 18:41 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
qza писал(а): Скорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает ... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов... Я запутался. Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить. Вложение:
Схема искрогас ТМ 22.JPG [ 28.42 Кб | Просмотров: 21942 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:10 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить. при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а мощность резистора = 0.07х0.07х10=0.05вт
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:16 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а мощность резистора = 0.07х0.07х10=0.05вт Виктор, спасибо. Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:24 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал. формула правильная, но надо учитывать что емкость в ней в фарадах. мощность W=I*I*R w=2пf
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:52 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): формула правильная Спасибо, я не ту частоту посчитал. Теперь доработанная схема таймера выглядит вот так: Вложение:
Схема ТМ 22.JPG [ 83.07 Кб | Просмотров: 21932 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 22:52 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Блин, блин. поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. Буду выпаивать и ставить на радиатор.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 23:29 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. он и должен греться особенно без нагрузки, на нем рассеивается около 1вт (реле выключено), при включенном реле нагрев будет меньше. если температура меньше 100С ничего страшного, у него предельная 130С. чтобы уменьшить нагрев, можно уменьшить емкость С1. чтобы определить до какого номинала можно уменьшать С1, необходимо измерить ток потребляемый реле К1, потом рассчитать величину емкости, которая обеспечит этот ток и поставить ближайшее большее стандартное значение. при этом емкость конденсатора С2 желательно увеличить.
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|