Автор |
Сообщение |
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 23:14 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
IuriiIurii писал(а): Лучше всего использовать защитные диоды - супрессоры. Они выдерживают импульсный ток в сотни Ампер. Было бы хорошо поставить такую защиту. Можете подсказать на схеме как/куда их поставить и марку пожалуйста. Спасибо.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 01:24 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko Вот, нарисовал на скорую руку. Если кто найдёт ошибки, буду признателен. Идея в том, чтобы обойтись двумя проводами и подавать управляющий сигнал по цепи питания. Конечно, обе части схемы должны быть заземлены.
Вложения: |
Схема-удалённого-датчика-влажност-и.gif [ 9.75 Кб | Просмотров: 35931 ]
|
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 02:05 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii Спасибо огромное. Если я правильно понял, то супрессор один должен стоять на выходе датчика, а другой так же параллельно входу блока управления, так? А он не зашунтирует выход датчика или вход БУ?
Вложения: |
Усовершенствованый_3.jpg [ 59.12 Кб | Просмотров: 35928 ]
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 02:14 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 13:39 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Спасибо. А ваша идея подать питание от блока управление на датчик даже очень интересна. Помню лет 25 назад делали антенные усилители ДМВ канала и запитывали их прямо по сигнальному кабелю, только не помню как Единственное так там частоты высокие, а здесь низкие. Ну может кто подключится к обсуждению.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 18:40 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 18:51 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): Развязка там делается на конденсаторах и дросселях. ВЧ идёт через конденсаторы и не проходит в цепи питания через дроссели. Может и здесь так можно, ну в смысле датчик влажности запитать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 19:23 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 дек 2015, 20:17 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): В моём варианте для этого служит конденсатор на входе 13. Этот? :
Вложения: |
Схема-удалённого-датчика-влажност-и.gif [ 9.54 Кб | Просмотров: 35912 ]
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 дек 2015, 05:10 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|