Автор |
Сообщение |
Galf
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 21 июн 2019, 18:21 |
|
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 18:16 Сообщения: 1
|
Всем привет. Моя версия доработки TM22
Вложения: |
5e0b9b45e65c.jpg [ 270.01 Кб | Просмотров: 13391 ]
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Deucalion
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 22 дек 2019, 02:06 |
|
Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40 Сообщения: 195
|
Добрый день. Проблема: Установили электронный таймер HOROZ Electric для включения освещения в подъезде. Таймер включает магнитный пускатель, который в свою очередь включает само освещение. У таймера самопризвольно сбрасывалась программа включения/выключения, причём с разными интервалами. При сбросе обнуляются часы и по отсчитанному времени можно определить момент когда происходили сбросы. Ни один из моментов сброса не соответствовал с каким-либо из запрограммированных моментов на включение/отключение. Вчера пошли в магазин и поменяли таймер на другой. Сегодня констатировали, что проблема не исчезла - новый таймер самопроизвольно сделал сброс.
Помогите советом, из-за чего это может происходить и что нужно предпринять.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 22 дек 2019, 02:16 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Deucalion
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 22 дек 2019, 02:27 |
|
Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40 Сообщения: 195
|
К сожалению схемы нету: в паспорте изделия не даётся, на просторах интернета поиск ничего не дал.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 22 дек 2019, 13:03 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Deucalion Если неизвестно что внутри, то нужно действовать по методу исследования "чёрных ящиков". Ищите закономерность при возникновении сбоя. Начинать нужно всегда с питания. Например, чтобы исключить сбой по питания, подключите прибор к независимому от сети источнику питания. Если при этом произойдёт сбой, то можно попытаться выяснить, в одно и то же время это происходит или в разное.
А что мешает заглянуть внутрь? Прибор опломбирован?
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Deucalion
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 24 дек 2019, 00:11 |
|
Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40 Сообщения: 195
|
Прошу прощения, но исходные данные проблемы были представлены неправильно. При сбросе обнуляются часы и по отсчитанному времени можно определить момент когда происходили сбросы. Изначально моменты когда происходили сбросы были определены неправильно, поэтому привели к ошибочному выводу, что ни один из моментов сброса не соответствовал с каким-либо из запрограммированных моментов на включение/отключение. Когда пересчитали моменты сброса программы, то определили, что это происходит когда реле отключает катушку магнитного пускателя. Где-то в интернете прочитал комментарий о том, что при подключение насоса к реле точно такой же марки, программа тоже слетала. Видать если нагрузка индуктивная, то ента индуктивность при отключении отдаёт в схему импульс, который и провоцирует сброс. Так что, нужно подключить конденсатор типа Х2 на 400 вольт? А на какую ёмкость - на 100 n? Не маловато ли? Да кстати, в нашем городе электронное реле марки HOROZ Electric, почти в 2 раза дешевле аналогичных реле других производителей. Видать эта дешевизна и объясняется отсутствием в схеме каких-то компонентов, которые обеспечивали бы хоть какую-то стабильность в работе. На них гарантии не даются, поэтому пломб нету. Если дело в конденсаторе, то куплю конденсатор и открою реле для доработки.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 24 дек 2019, 03:30 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
DeucalionЕсли в момент включения нагрузки внутри вашего блока что-то щелкает, значит исполнительный элемент - электромагнитное реле. Вероятность того, что помеха проходит от нагрузки через реле в блок стремиться к нолю. Вероятнее всего большая индуктивная нагрузка создаёт помеху, вызванную ЭДС самоиндукции. Эта помеха может вызвать сбои в работе разных электронных устройств, не имеющих серьёзной защиты от таких помех. Я дома поступаю просто - несколько раз включая и выключаю 2-х киловаттный ЛАТР, чтобы создать подобную помеху искусственно и проверить схему. Deucalion писал(а): Так что, нужно подключить конденсатор типа Х2 на 400 вольт? А на какую ёмкость - на 100 n? Не маловато ли? Чтобы рекомендовать фильтр, нужно хоть примерно знать что за схема питания используется. Если такая как в первом посте, то да, можно установить конденсатор на входе. Если не поможет, то можно установить более сложный фильтр, например, как на этой картинке. Конденсаторы С0...С3 - на 0,1мкФ, дроссель DR1 от любого импульсного БП. Я использую от старых телевизоров или компьютерных БП. Такой фильтр подойдёт вне зависимости от схемы устройства. Однако если схема незаэкранированная и нагрузка находится на близком расстоянии от схемы, то она может получать помеху через электромагнитный всплеск, генерируемый индуктивной нагрузкой. Тогда схему нужно экранировать, а к экрану подключить общий провод фильтра, который находится между С1 и С2.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Deucalion
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 24 дек 2019, 12:04 |
|
Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40 Сообщения: 195
|
К сожалению сегодня и завтра очень занят и не могу нарисовать схему. А вот фотки сделал. Схема оказалась на основе элетромагнитного реле. Здаётся мне что схемаоднотипная. А что там за полоски такие на плате? Это что, антенна чтобы ловить наводки?
Вложения: |
An Szadi.jpg [ 544.87 Кб | Просмотров: 13382 ]
|
Anfas.jpg [ 583.04 Кб | Просмотров: 13382 ]
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 24 дек 2019, 15:29 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
DeucalionДа, схема похожа, на представленную выше. Так что предложенная доработка вполне может сработать. Deucalion писал(а): А что там за полоски такие на плате? Это что, антенна чтобы ловить наводки? Если контакт реле, припаянный к этой дорожке, имеет достаточное сечение и небольшую длину, то эта дорожка может служить теплоотводом. Например, при токе 10А и сопротивлении контакта 0,01 Ом, на контакте будет рассеиваться мощность: 10*10*0,01= 1(Ватт) А это немало, с учётом пластикового корпуса. Да и сопротивление 0,01 Ома это в лучшем случае. После того как контакты подгорят, оно может вырасти в разы.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Deucalion
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 24 дек 2019, 22:27 |
|
Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40 Сообщения: 195
|
Хорошо, будем дорабатывать. Спасибо за комментарии.
А вот такой вопрос: Что если подключить лампы освещения не через магнитный пускатель, а напрямую к реле времени. Речь идёт о 2-х подъездах 9-ти этажного дома, то есть 9 ламп по, скажем 60 ВТ, на подъезд и умножить на 2 подъезда будет 540 Вт х 2 = 1080 Вт. А реле по техническим характеристикам должно выдерживать 250 В х 16 А = 3500 Вт, то есть 3 раза больше. Насколько, при таком раскладе контакты реле могут обгореть/залипать и насколько может сократиться срок службы реле?
|
|