Автор |
Сообщение |
Voloko
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 19:42 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Неа, так не катит. Верхний то компаратор зачем регулировать до 10В. Раз пошла такая пьянка то тогда вот так: (нижний компаратор с диапазоном регулировки 0-1,5В а верхний компаратор с диапазоном 0-2,25В. Т.к. у нас влажность вписывается в 5%-30% - 2В-0,22В. Но еще раз, я мог эти пороги и делителями выставить - в чем разница? Вложение:
sxema_diapazon_15_225v.PNG [ 28.41 Кб | Просмотров: 33680 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 21:12 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Но еще раз, я мог эти пороги и делителями выставить - в чем разница? вот ответ на ваш вопрос Voloko писал(а): останется узкий диапазон изменения амплитуды, что повлечет трудность в установке порогового значения (шкала будет сильно сжата). это как я понял и была ваша главная проблема v1ct0r писал(а): т.е. вы можете регулировать порог его срабатывания от 0 до 0.6 вольта, при наличии R13 до еще меньшей величины при регулировке резистором R11 от 0 до 100%
шкала не будет сжатой и вы легко сможете выставить нужный вам порог срабатывания - что тут не понятного? далее Voloko писал(а): Раз пошла такая пьянка то тогда вот так: (нижний компаратор с диапазоном регулировки 0-1,5В а верхний компаратор с диапазоном 0-2,25В. Т.к. у нас влажность вписывается в 5%-30% - 2В-0,22В. 2 вольта для верхнего вы и так могли выставить легко, но если хотите сделайте опорное на меньшее напряжение, какое сочтете нужным. а вот для нижнего, судя по вашим замерам(15% - 0.5 вольта, 30% - 0.22 вольта) больше 0.6 вольта ставить нет смысла, вы сильно сузите диапазон регулирования
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 21:32 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
вот как то так наверное
Вложения: |
датчик влажности.JPG [ 62.24 Кб | Просмотров: 33675 ]
|
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 22:18 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r Спасибо, что разжевали, вот это по мне ответ, я же только учусь Да, покрутил я это дело в симуляторе и мне уже такой делитель на диодах и стабилитроне нравиться. Осталось дело за экспериментом.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 22:37 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Осталось дело за экспериментом.
ну как всегда
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 11:58 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Voloko писал(а): мне уже такой делитель на диодах и стабилитроне нравиться. Не подойдет такой делитель. Дело в том, что нужно точно выставлять верхний и нижний пределы регулировки. Это для того, чтоб если вывернуть потенциометр до упора влево или вправо - система оставалась в рабочем диапазоне. Завтра эксперимент
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 12:04 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Дело в том, что нужно точно выставлять верхний и нижний пределы регулировки. Это для того, чтоб если вывернуть потенциометр до упора влево или вправо - система оставалась в рабочем диапазоне.
и что вам мешает это сделать, если это нужно? задайтесь необходимыми пределами и вперед - ограничьте пределы регулировки добавочными резисторами
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 12:25 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
ОК, это решаемо. Я тут подумал, для лучшего контакта с почвой (в моем случае) можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 12:29 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. никак нет, теоретически уменьшится, а на самом деле не изменится
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 16:26 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
Voloko писал(а): ОК, это решаемо. Я тут подумал, для лучшего контакта с почвой (в моем случае) можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. Зависимость напряжения по этой схеме обратная, но чем больше площадь контакта, тем легче адекватный результат замера получить...
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|