Автор |
Сообщение |
Voloko
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 13:15 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Последняя версия схемы ну на это хоть не страшно смотреть, а то аж жутко было от того монстра
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 13:18 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r Как бы мне эта простота боком не вышла при железо/настройка Думал гадал а вышло все по простому. Как лучше провести замеры напряжения на датчике? Первый вариант это как я делал ранее, пренебрегая сопротивлением компаратора. Тем более у этого ОУ на входе стоят полевые транзисторы и как я понимаю входное сопротивление компаратора оооочень велико. И второй вариант - это кроме генератора собрать еще и компаратор, подключить электроды на вход компаратора и тогда измерять напряжение увеличивая влажность. Вложение:
варианты_измерения_эксперимент.PNG [ 25.93 Кб | Просмотров: 32061 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 14:40 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Все молчат А я думал гадал и иссяк, не могу придумать как мне фоторезистором остановить генерацию. У меня по элементам сейчас свободен один ОУ и свободны два элемента 2ИЛИ-НЕ. Вот с них я пытался изобрести Ниже схема (рабочий только генератор справа!!!) недоделанная. Кто бы дорисовал, чтоб при освещении фоторезистора останавливалась генерация? Вложение:
фотогенератор_6.PNG [ 43.22 Кб | Просмотров: 32059 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 14:50 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Как лучше провести замеры напряжения на датчике? думаю разницы вы не заметите, только какой смысл что то мерить отдельно от компаратора, вам его в работе проверять надо
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 15:18 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): не могу придумать как мне фоторезистором остановить генерацию. я думаю, что генератор лучше не трогать, а блокировать выходной ключ, который включает реле
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 16:18 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): какой смысл что то мерить отдельно от компаратора ОК, буду в сборе. v1ct0r писал(а): блокировать выходной ключ Хорошая идея, счас буду кумекать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 19:47 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Блин, эта блокировка забрала у меня 2,5 часа, но работает И дополнительный чип надо ставить 2И-НЕ. Может кто-то попроще вариант знает? Вложение:
sxema_006.PNG [ 77.67 Кб | Просмотров: 32038 ]
Вложение:
sxema_006_детально.PNG [ 47.93 Кб | Просмотров: 32038 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 20:06 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
мне кажется сложновастенько как то, даже не хочется вникать ключ и реле те же что и в старой схеме?
Вложения: |
ДВ модерн.jpg [ 49.27 Кб | Просмотров: 32032 ]
|
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 20:57 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): ключ и реле те же что и в старой схеме?
Да, все то же будет.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 21:16 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
предлагаю использовать схему которую вы отлаживали для остановки генератора на КМОП
Вложения: |
блокировка выхода.JPG [ 86.92 Кб | Просмотров: 32029 ]
|
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|