Автор |
Сообщение |
Павел
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 22:10 |
|
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 19:20 Сообщения: 955
|
qza писал(а): adminА вот ещё вариант у многих подключены незаземлённые бытовые приборы к мойке посредством шлангов и т.п., при этом трубы пластиковые, незаземлённые. Тогда, когда они включены и работают потенциал с электроприбора через водопровод может пробраться на мойку соседа. Вы наверное знаете водонагреватели в которых вместо ТЭНов используются металлические пластины (как пример широко распространенный котел ЭПЗ-100). По этому же принципу работают проходные кипятильники. Если кто видел его, устроен он очень просто: небольшой корпус из пластмассы который одевается на водопроводный кран, из него выходит провод с вилкой на конце (к розетке) и маленький одинарный со скобочкой которая одевается на тот же кран. Это я к тому, что когда моешь руки через этот прибор, он Вас током не бьёт (не говоря уже про соседа).
|
|
Вернуться к началу |
|
|
admin
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 22:56 |
|
Зарегистрирован: 13 июл 2009, 18:52 Сообщения: 7140
|
Павел писал(а): По этому же принципу работают проходные кипятильники. Я бы, с позволения сказать, таких инженеров, которые проектируют подобные устройства, в тюрьму бы сажал или хотя бы втыкал прибор им в одно место, а потом включал в розетку. Что касается "электродных" котлов отопления, то это один из очередных разводов, на который, тем не менее, клюёт малограмотный потребитель. Ну, а для полного набора лоха, ещё нужно прикупить прибор для живой и мёртвой воды…
_________________ Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Гриня
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 22:58 |
|
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 20:57 Сообщения: 596
|
Отключил от системного блока всё, кроме монитора, также отсоединил заземление- индикаторная отвёртка светится и корпус кусается.... Полы деревянные, накрытые палацем из какой то синтетики. Когда берусь за корпус второй рукой - не дерётся.... У меня есть знакомый телемастер, который берёт в руки высоковольтный провод с присоской идущий к кинескопу - и хоть бы что!!! Мне же, руку, выше кисти, пропалило на сквозь, на металлическую рамку вокруг платы, успел увидеть дугу.... Меня вырубило из сознания....правда после этого, я ощутил себя бодреньким и здоровеньким но опписавшимся admin Наверное Вы хотели сказать "на одно место" - этот прибор, как нельзя лучше подходит именно туда.........Ну вы и варвар, однако
_________________ Важно не то, долго ли, а правильно ли ты прожил.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Павел
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 23:19 |
|
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 19:20 Сообщения: 955
|
admin писал(а): Что касается "электродных" котлов отопления, то это один из очередных разводов, на который, тем не менее, клюёт малограмотный потребитель У нас в районе все школы имеющие электроотопление (их около 10) используют по два котла ЭПЗ-100 (основной и резервный) уже несколько десятков лет. Менять не собираются. Так что этот "очередной развод" зародился ещё в 80-е, и с успехом существует до сих пор .
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Павел
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 23:35 |
|
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 19:20 Сообщения: 955
|
Гриня писал(а): Отключил от системного блока всё, кроме монитора Ну вот, у Вас осталось два "кандидата" - один из них виновник. Попробуйте перевернуть вилку в розетке, сначала у монитора (и проверьте индикатором корпус ПК), если напряжение на корпусе пропадет - Вы его нашли. Если нет - переверните вилку компьютера (системника). Вполне возможно что это не даст результата, т.к. если на корпусе вольт 100-120 (половина сетевого) - то ничего не изменится. А вот если на корпусе всё (ну или почти всё) напряжение (фаза), то перевернув вилку в розетке Вы соедините корпус с нолём. И менять БП не обязательно, если есть знакомый телемастер - он легко его отремонтирует.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 23:51 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
ПавелТрубы в многоэтажке заземлены в подвале, заземление идет через ж/б фундамент, я когда то пытался обнаружить места сварки с арматурой, не нашел, но и не сильно старался. Ты себе противоречишь, то у тебя сопротивление труб маленькое, то недостаточное для заземления? Хочу сказать, что статика может стекать куда угодно на металл. У меня есть диван с синтетическим покрытием и с массивным металическим каркасом. Полы пластиковые ламинатные. Так вот об эту железку постоянно бьёт ногу, вне зависимости статика от покрытия дивана, или от полов. Пока х/б покрывало не положил, постоянно ногой задевал за метал и мучался, хотя нога и не так чуствительно, как рука . Вобщем, как я понял на собственном опыте, статика бьёт необязатолько на заземлённый металл, для стекания заряда достаточно массивного даже изолированного. Да, кстати, ламинатные полы бьют даже на покрашенные стены из кирпича, внутри которого , как я знаю проходит арматура.
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 29 дек 2011, 23:52 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
Павел Я не думаю, что проходные нагреватели неизолированя от воды. В эпоху перестройки был такой, но он сразу сгорел, по моему он как раз был небезопасный. У отца на работе примерно тогда же ставили котёл, где электроды непосредственно нагревали воду, но там заземление котла играет ключевую роль, всё равно люди побаивались мыться в душе. Я имел в виду ситуацию, когда соседские мойки гальванически соединены, и у одного включен незаземлёный агрегат, тоже соединёный с мойкой. До заземления в таком случае очень далеко, сопротивление большое, а до соседа близко.
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 30 дек 2011, 03:05 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
ГриняДа там схема, типа Вложение:
Входные цепи питания УНЧ.png [ 1.07 Кб | Просмотров: 33024 ]
половина напряжения на корпусе всё рано будет, поэтому корпус лучше заземлить, но не обязнательно, не убьёт, ток маленький.
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
Последний раз редактировалось qza 30 дек 2011, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 30 дек 2011, 03:12 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 30 дек 2011, 03:16 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|