Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:03 

Зарегистрирован: 08 мар 2016, 13:07
Сообщения: 219
Iurii писал(а):
Иначе получим трансформатор с завышенным числом витков первичной обмотки, что может привести к потере мощности.

Подключил я последовательно первичные обмотки и вот что получается:
В холостом режиме работы все напряжения на вторичках 2-3, 2-4, 3-4, 5-6 снизились ровно в 2 раза (что и требовалось добиться) относительно фото ниже.
При подключении усилителя на один из трансформаторов напряжение вторичек 2-3, 3-4 на нем падает до 5 вольт. На втором, к которому ничего не подключено напряжение поднимается. Произошло то, о чем говорил dostuk.
Вопрос!
Я же не могу взять одно плечо 2-3 с одного трансформатор, второе 3-4 с другого?
Прошу не ругать сильно за такой вопрос!

И вот еще -
Обмотка 1-4, показывает наибольшее сопротивление, стало быть она сетевая. При ее подключении к сети,
обмотка 1-2 показывает 185В.
Обмотка 1-3 показывает 210В.
Почему с чем такое связано?
И может для последовательного подключения использовать обмотки 1-2, чтоб не получить первичную с завышенным числом витков, о чем Вы писали!


Вложения:
IMG_20170214_164511.jpg
IMG_20170214_164511.jpg [ 440.94 Кб | Просмотров: 14395 ]

_________________
Все что ни делается - делается нами!


Последний раз редактировалось Lemag 14 фев 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:11 

Зарегистрирован: 08 мар 2016, 13:07
Сообщения: 219
И кстати, при параллельном подключении первичек 1-4, и посдовательно вторичек 5-6, дабы получить среднюю точку, ни каких шумов или фонов совершенно нет( ну если только вилку сети на 180градусов разворачивать). Так вот, при подключении к ноутбуку (независимо от розетки или от батареи питания) из динамиков идет монотонное легкое шипение(будто листья на деревьях шумит).
Думал, что может от вентилятора охлаждения шум улавливается, но ведь раньше (при трансформаторе с броневым сердечником) такого не наблюдалось.
Что посоветуете?

_________________
Все что ни делается - делается нами!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:27 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
Lemag писал(а):
В холостом режиме работы все напряжения на вторичках 2-3, 2-4, 3-4, 5-6 снизились ровно в 2 раза (что и требовалось добиться) относительно фото ниже.

2-3, 2-4, 3-4 это не вторичка, это части первичной обмотки имеющей гальваническую связь с сетью!!! их нельзя использовать для блока питания
вторичка только 5-6

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:31 

Зарегистрирован: 08 мар 2016, 13:07
Сообщения: 219
v1ct0r
Тогда, для чего их можно использовать?

_________________
Все что ни делается - делается нами!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:19 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
скорее всего эти отводы предназначены для подгонки первичной обмотки под напряжение в сети
1-4 230 и больше вольт
1-3 220 вольт
1-2 210 и меньше вольт

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:24 

Зарегистрирован: 08 мар 2016, 13:07
Сообщения: 219
v1ct0r
Тогда интересно, для каких целей выпускался такой трансформатор?! :)

_________________
Все что ни делается - делается нами!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:37 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
странный вопрос
для блока питания какого либо устройства с напряжением питания около 12 вольт и током потребления который может обеспечить этот трансформатор
а что вам не нравится?

ваша идея с последовательным включением трансформаторов в вашем случае не имеет смысла,
такое включение может быть использовано только в каких то специфических случаях для решения конкретных специальных задач

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:45 

Зарегистрирован: 08 мар 2016, 13:07
Сообщения: 219
v1ct0r
Я думал трансформатор с подобной первичной обмоткой это не сильно распространенное явление.

_________________
Все что ни делается - делается нами!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
Lemag
Я же не могу взять одно плечо 2-3 с одного трансформатор, второе 3-4 с другого?
Почему, я так понял, что вы этого и добиваетесь. По идее, у усилителя плюс и минус имеют примерно равное потребление, но конечно, чтобы так нестандартно использовать трансформатор надо хотя бы понимать как он работает, где какие токи при этом будут. Это вам не лампочка, хотя и с лампочкой надо это понимать... :)
А первичку просто мотают на номинальное напряжение, чуть не домотают и немного перемотают витков, и сделают такие отводы, это для пониженного и повышенного напряжения сети, а если сделают отвод ровно в середине обмотки, то для половины напряжения сети, например, для стандарта 115 В... Также как вторичку можно намотать с отводами на разные напряжения...

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:27 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
qza писал(а):
Почему, я так понял, что вы этого и добиваетесь. По идее, у усилителя плюс и минус имеют примерно равное потребление, но конечно, чтобы так нестандартно использовать трансформатор надо хотя бы понимать как он работает, где какие токи при этом будут.

b]qza[/b]
а вы не подумали, что эту вашу фразу ТС воспримет как разрешающую к экспериментам такого рода и устроит КЗ при одном из вариантов подключения обмоток трансформатора?
я уже не говорю об опасности поражения эл. током и вероятности спалить свою аппаратуру

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.