Автор |
Сообщение |
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 20:39 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): 1 канал - Р1(уменьшает при увеличении), С8(уменьшает при уменьшении), С5(уменьшает при увеличении) 2 канал - Р2(уменьшает при увеличении), С9(уменьшает при уменьшении), С6(уменьшает при увеличении) Делитель настроен и я его не трогал. Настроил уровень сигнала (на схеме все красные элементы) так, что при установленном пороге влажности "сухо" (теперь уже 600 кОм) и на штырях 6%, желтые мигают, и при 8% на штырях - гаснут. Отлично, начало шкалы от 10% смело можно делать. НО максимальный порог влажности который при этом можно выставить (Р1, Р2) - около 20%. Т.е. при 20% на штырях куда не крути порог срабатывания - нет генерации на желтых LED. А еще надо 30% 40% 50%. Как растянуть шкалу не трогая делитель я не знаю. Вложение:
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 229.82 Кб | Просмотров: 34655 ]
Вложение:
Схема автополива форум.rar [51.13 Кб]
Скачиваний: 21
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 20:41 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Я извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию. v1ct0r писал(а): проблема - взаимное влияние настроек каналов друг на друга. чтобы минимизировать это нужно Но мне кажется что вы боретесь не там. Почему вы так не делаете? Вложение:
Безымянный.png [ 83.56 Кб | Просмотров: 34655 ]
И потом, что это? Вложение:
Безымянный.png [ 142.99 Кб | Просмотров: 34653 ]
Это ведь не компаратор. Правильно? И зачем нужны С5, С6? Какую функцию они выполняют?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 20:57 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Kocтик писал(а): Почему вы так не делаете? так переменник будет садить сигнал. но теперь, когда мы сигнал усилили можно наоборот попробовать, с подвижного контакта снимать сигнал на С8 С9
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:01 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
v1ct0r писал(а): переменник будет садить сигнал Усилители тока придумали ещё в прошлом веке.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:05 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Kocтик писал(а): Я извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию. Не шутите так вы вмешивайтесь и почаще. Цитата: Почему вы так не делаете? Надо попробовать, но мне кажется, что влияние будет такое же Цитата: И потом, что это? Мы это называем компаратором (на входе же сравниваются уровни) Цитата: И зачем нужны С5, С6? Какую функцию они выполняют? Это помехозащитные, при приближении влажности к установленному порогу любая помеха может запустить полив.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:24 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Kocтиксхема изначально не моя (я бы делал по другому) Voloko ее разработал сам или с помощью Юрия я особо не вникал вначале - лень было. но потом когда он начал вариться в собственном соку и у него ( Voloko) все застопорилось, я немножко начал бороть свою лень и пытаться ему помочь. пытаясь при этом удалить лишнее, упростив схему и пока не вижу нужды добавлять усилительные каскады тем самым усложняя схему. я пользуюсь принципом который у меня в подписи. если вы такой то дайте Voloko простое готовое рабочее решение и не надо ко мне цепляться. по поводу "компаратора"- это скорее преобразователь уровня входного сигнала. в начальном варианте он был намного сложнее. С5 С6 я бы убрал, но это типа защита от помех, которая раньше была в другом виде и съедала весь сигнал. вы меня конечно извините, но мне лень все это рассказывать, если вам очень интересно читайте всю тему
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:27 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Voloko писал(а): Мы это называем компаратором И где у него положительная обратная связь ??? Не видать. Вот компаратор.А у вас банальный формирователь импульса. Вложение:
Безымянный.png [ 31.58 Кб | Просмотров: 34650 ]
Voloko писал(а): Это помехозащитные Тогда зачем компаратор?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:44 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): то дайте Voloko простое готовое рабочее решение во во Цитата: и не надо ко мне цепляться. Виктор, вы не обижайтесь на Костика, это он так шутит Только, что опять попробовал настроить, никак, И тестер влияет на настройку, И осциллограф И нельзя настроить когда триггер в перекинутом состоянии ... Я реально созрел для ОУ. У меня есть счетверенный LM 347 но тут надо наверное сдвоенный прецизионный. Подскажите марку плиз? Виктор Это не моя разработка, от исходной схемы остался только генератор " схема изначально не моя (я бы делал по другому)" А как вы бы делали?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:51 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): А как вы бы делали? проще - на постоянке
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 фев 2016, 21:54 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Voloko писал(а): Подскажите марку плиз? Любой дешёвый, лишь бы по питанию подошёл. Желательно с входным сопротивлением побольше, но чтобы не боялся статики. И не желательно более двух ОУ в одном корпусе. Иначе сложно плату разводить. Какое сопротивление датчика в сухом и мокром виде?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|