Сделай сам своими руками
Форум для обмена опытом в области бюджетных решений
Текущее время: 23 ноя 2024, 06:13

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]







Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 50  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:39 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
v1ct0r писал(а):
Voloko писал(а):
Так получается у меня отрицательные импульсы работают?

да
В данный момент положительные импульсы больше по амплитуде (0,4В), а отрицательные 0,25В. Почему сигнал не симметричен не знаю. И не знаю какие импульсы будут лучше работать. Но если по логике: сейчас диапазон на входе 0,25-2,0В, а если использовать положительные импульсы будет 0,40-2,0В - диапазон уже, значит я думаю что шире диапазон лучше для настроек, соответственно оставляем в работе отрицательные импульсы :)
v1ct0r писал(а):
да и смещение нужно делать минимально возможным, но надежным
Так и делаю, я смещением выставляю начало шкалы (10% влажности), а дальше 50% как раз ложится на конец регулятора порога.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:46 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
Voloko писал(а):
Так и делаю, я смещением выставляю начало шкалы (10% влажности), а дальше 50% как раз ложится на конец регулятора порога.

не понял, но по моему не правильно
нужно без генератора выставить такое минимальное смещение, чтобы на выходе инвертора был устойчивый ноль и смещение больше не трогать!

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:49 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
Voloko
Странная логика, чтобы обеспечить настройку надёжного срабатывания сырой почвы надо выбирать максимальную амплитуду сигнала... сухой порог должно быть вообще легко настроить...

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:54 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
v1ct0r писал(а):
не понял, но по моему не правильно
:) Я тоже не понимаю. Да, я отключаю генератор, выставляю смещение, к примеру 7В, включаю генератор и у меня при влажности 10% и пороге 10% должен загореться желтый светодиод, если не горит, опять отключаю генератор и подстраиваю и так по кругу. Завтра попробую настроить по вашему.
qza писал(а):
сухой порог должно быть вообще легко настроить...
Сухой порог я ставлю в начало шкалы и от него пляшу.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:56 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
v1ct0r писал(а):
Voloko писал(а):
Так и делаю, я смещением выставляю начало шкалы (10% влажности), а дальше 50% как раз ложится на конец регулятора порога.

не понял, но по моему не правильно
нужно без генератора выставить такое минимальное смещение, чтобы на выходе инвертора был устойчивый ноль и смещение больше не трогать!

Да, кстати, какие регуляторы для настройки крутите? Каналы должны быть независимыми, смещение примерно одинаковым, а вот уровень сигнала последовательным резистором выставлять...

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:03 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
qza писал(а):
Да, кстати, какие регуляторы для настройки крутите? Каналы должны быть независимыми, смещение примерно одинаковым, а вот уровень сигнала последовательным резистором выставлять...
:) вы и Виктор думаете я постоянно подстроечниками порог выставляю, ну вы меня обидели до глубины души :) R13 и R14 я выставляю смещение и все, а Р1 и Р2 вместе с потенциометром имитации влажности я уже ганяю по разным режимам, к примеру полить от 10% до 15%, от 40% до 50% или от 10% до 50% ...

PS Я что подумал, может последовательно с С5 С6 поставить по дросселю, т.к. конденсатор коротит сигнал на массу а дроссель вроди должен задержать сигнал :oops:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:09 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
Сообщения: 1360
Voloko
попробуйте еще на всякий случай удалить R8.
да и еще R7 на работу не влияет - просто лишняя деталь

_________________
1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:10 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
Voloko
Вот смотрите, вы выставили пороги срабатывания каналов делителем постоянного напряжения на входе, в идеале одинаковые. Уровень переменного сигнала на входе задает влажность почвы и регулятор, сухая почва даёт устойчивый сигнал, значит его надо погасить резистором (сопротивление выше), влажная почва сама гасит сигнал, значит регулятор надо крутить в область низкого сопротивления, ну и гистерезис получается соответственно. Попробуйте настроить оба канала одинаково, сначала на 10, потом на 50%, все настройки резисторов должны быть примерно одинаковы, а потом из 10 и 10 можно один канал плавно перевести с 10 на 50 %... Я бы делал как то так... :)

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:19 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
Сообщения: 824
Откуда: Санкт-Петербург
v1ct0r писал(а):
попробуйте еще на всякий случай удалить R8. да и еще R7 на работу не влияет - просто лишняя деталь
R7 удалю, а удаление R8 просто немного подымет амплитуду, или не так?
qza писал(а):
сначала на 10, потом на 50%
Так я то и делаю, целый день настраиваю разные варианты, думаю и ваш уже делал.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:20 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
Voloko
А что было если конденсаторы на землю вообще убрать? Последовательно с дросселем вы получите резонансный фильтр, в котором конденсатор будет заряжаться только на резонансной частоте, на остальных частотах у него будет высокое сопротивление... по идее, как будто без кондера :)...

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 50  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы