Автор |
Сообщение |
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 янв 2016, 16:55 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Kocтик писал(а): Ну это спорный вопрос. dostuk писал(а): А, если против? Я соединил две схемы здесь http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=989&p=31186#p31186А здесь можно дальше обсуждать переделку/использование ТМ22. Вот к примеру, я вспомнил, что реле при вкл/выкл нагрузки искрят. Посмотрел в инете как погасить искрение, а там стоко всего что я запутался. Может кто попроще скажет. Например, берем вот такую детальку и ставим вот так Вложение:
Схема ТМ 22.JPG [ 46.1 Кб | Просмотров: 22819 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dostuk
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 янв 2016, 19:23 |
|
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 16:16 Сообщения: 1311 Откуда: Бишкек, Киргизия
|
Voloko писал(а): реле при вкл/выкл нагрузки искрят Вот здесь более, менее внятный расчёт.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 янв 2016, 22:13 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
dostuk писал(а): Вот здесь более, менее внятный расчёт. Спасибо, отличная номограмма. Получается при разных нагрузках разные номиналы RC, немного напряжно, менять номиналы если поменялась нагрузка. А нету универсальной RC цепочки?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dostuk
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 янв 2016, 07:51 |
|
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 16:16 Сообщения: 1311 Откуда: Бишкек, Киргизия
|
VolokoРассчитывайте для б ольших токов, а малые переживут.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 янв 2016, 12:41 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
dostuk писал(а): Рассчитывайте для б ольших токов, а малые переживут. Блин, точно, вот иногда мозги работают не в том направлении. А это же так очевидно
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 13:00 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
И снова я в сомнениях, или как всегда не так понимаю Если подключить к контактам реле RC цепочку для гашения искр то нагрузка ведь будет включена в независимости от состояния контактов. Конденсатор же проводит переменный ток.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 13:34 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Если подключить к контактам реле RC цепочку для гашения искр то нагрузка ведь будет включена в независимости от состояния контактов. Конденсатор же проводит переменный ток. да, но смотря какой ток по величине, RC цепь же рассчитана на определенную нагрузку Rc=1/2пfC если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dostuk
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 17:26 |
|
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 16:16 Сообщения: 1311 Откуда: Бишкек, Киргизия
|
Voloko писал(а): И снова я в сомнениях, В соседней теме вы предлагаете организовать ммм, здесь молотите под дурачка - вы уж определитесь...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 18:48 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
[/off] dostuk писал(а): В соседней теме вы предлагаете организовать ммм, здесь молотите под дурачка - вы уж определитесь... Это весомое обвинение, вы не погорячились? Зайдите пожалуйста в эту соседнюю тему и перечитайте еще раз, а потом укажите конкретно где там МММ. Я 16 лет работаю на американской бирже и просто в тему топика предложил вариант заработка, ну вот в такой форме, другой модели не придумал. Так что поправьте/предложите/задайте вопрос, а не сразу обзываться.
И никто не косит. Я писал, электроникой я занимался лет 35 назад. И по мере диалога на форуме, кое что вспоминается.
Последний раз редактировалось Voloko 15 янв 2016, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dostuk
|
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 02:22 |
|
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 16:16 Сообщения: 1311 Откуда: Бишкек, Киргизия
|
Простите, конечно я погорячился.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|