Автор |
Сообщение |
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 янв 2016, 19:14 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Костик писал(а): Это? Что вы имеете в виду под словом, это? Костик, вы наверное только из-за Рождественского стола Это? Это я процитировал Админа (читаем выше). Т.е. Админ писал: " Не знаю. Переходные процессы могут вызвать какие угодно ошибки. Именно поэтому, во время подключения питания к цифровой схеме, её обычно переводят в режим сброса. А простейшем случае, это R-C цепочка с постоянной времени в доли секунды, к которой подключается шина сброса.". Вот я и спрашивал, как это можно реализовать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 янв 2016, 20:40 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Voloko писал(а): как это можно реализовать А... Приблизительно так.
Вложения: |
Безымянный.gif [ 4.7 Кб | Просмотров: 35780 ]
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 янв 2016, 21:01 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Костик огромное спасибо, еще бы номиналы
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 08 янв 2016, 12:15 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Ну вот, наваял нечто Вложение: Плиз, ниже немного вопросов. Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 185.79 Кб | Просмотров: 35765 ]
1.Генератор взял у автора (вырвал из схемы "Электрическая схема усовершенствованного автомата полива растений) вот источник: http://oldoctober.com/ru/automatic_watering/ ниже схема. Подскажите, будет генератор с фотодиодом работать как у меня на схеме. И нужен ли на моей схеме R2 (22,0М) на вашей схеме он R4 Вложение:
Усовершенствованый.png [ 8.03 Кб | Просмотров: 35765 ]
2.Можно ли с генератора снимать сигнал сразу на Т1 и Т2 (как у меня на схеме). 3.Какие номиналы поставить R30 и С11 для сброса триггера при включении. 4.Конденсатор от помех С7 и зеркально получился С8, вот С8 надо ставить.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 08 янв 2016, 18:41 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
1. Если не будет R2, то сложно будет разрядить конденсатор C2. У КМОП микросхем очень высокое входное сопротивление - сотни мегаом. 2. Можно, но для повышения надёжности, лучше не увеличивать выходной ток более чем 1-2мА. Хотя, я всегда ограничивался 1мА. 3. Обычно сброс реализуют с помощью RC цепочки. В момент подачи напряжения питания, течёт ток заряда конденсатора и на вход микросхемы подаётся высокий уровень (1). Когда конденсатор зарядится до половины напряжения питания, на микросхему будет поступать низкий уровень (0). Постоянная времени этой цепи для КМОП равна 0,69RC. Например: t=0,69RC=1МОм*1мкF=0,69сек. Тут порядки взаимно сокращаются и удобно считать в уме. Вложение:
Схема сброса.GIF [ 5.27 Кб | Просмотров: 35758 ]
4. Фильтры питания лишними не бывают. Обычно, чем длиннее дорожки питания, тем больше фильтров.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 09 янв 2016, 13:13 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Как всегда, за ответы снимаю шляпу. Iurii писал(а): для повышения надёжности, лучше не увеличивать выходной ток более чем 1-2мА. Хотя, я всегда ограничивался 1мА Подскажите, как мне в моем случае рассчитать выходной ток, или надо мерять? Выходной ток R6, R7 ограничивают? Iurii писал(а): Например: t=0,69RC=1МОм*1мкF=0,69сек. Посмотрите, плиз, правильно я поставил R33, C11? Уже можно начинать макетирование? Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 187.48 Кб | Просмотров: 35750 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 09 янв 2016, 19:54 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko писал(а): Выходной ток R6, R7 ограничивают? Да. Рассчитывать по закону Ома. Цитата: Посмотрите, плиз, правильно я поставил R33, C11? Нет, так нельзя подключать. Во-первых, у вас сброс будет низким уровнем, а скорее всего нужен высокий. Во-вторых, вы нагрузили выход предыдущего КМОП элемента конденсатором большой ёмкости С11. Это может привести к выходу его из строя.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 09 янв 2016, 20:38 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): Да. Рассчитывать по закону Ома. Простите, я предупреждал, что я не силен в электронике. Если источник питания и нагрузка, то я еще могу рассчитать ток, а в схеме не знаю как. Цитата: Нет, так нельзя подключать. :) так а как надо подключить, чтоб был сброс в момент включения.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 09 янв 2016, 21:40 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
1. При параллельном соединении резисторов, общее сопротивление равно:
1/Rобщее = 1/R1 + 1/R2
Исходя из полученного результата и считаем выходной ток элемента КМОП:
I = U/R, где: U - напряжение питания микросхемы.
2. Если нет лишнего элемента, то можно собрать элемент "ИЛИ" на двух диодах. Во время заряда конденсатора, не будет иметь значения, какой текущий уровень будет на выходе 3. Когда конденсатор зарядится, то он не будет влиять на работу схемы, так как высокий уровень с выхода 3 не пройдёт через диод D2.
Вложения: |
Развязка или элемент ИЛИ для шины сброса.GIF [ 6.94 Кб | Просмотров: 35742 ]
|
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 09 янв 2016, 22:17 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
1.Если я правильно посчитал, то при сопротивлениях R6, R7 = 24k выходной ток микросхемы будет 1 мА. Вот только для транзисторов Т1, Т2 это нормально будет? 2.Переделал сброс триггера и вопрос какие диоды ставить? Проверьте пожалуйста. У меня к стати 2 элемента 2И-НЕ свободны. Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 190.33 Кб | Просмотров: 35738 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|