 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 14:23 

Зарегистрирован: 17 окт 2013, 14:09
Сообщения: 1
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли управлять при помощи симисторного регулятора трансформатором.
Не мешает ли не синусоидальная форма напряжения? Мне надо с 220 В понижать напряжение на первичной
обмотке до 100-150 В при токе 10-15 А.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 15:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 окт 2013, 12:52
Сообщения: 19
Указанный Вами ток будет, надеюсь, во вторичной(ных) обмотке(ках)?
Если так, то данная схема изначально разрабатывалась для регулировки первичного напряжения на трансформаторе, который используется для термопереноса вместо ЛАТРа (смотрите ссылку http://oldoctober.com/ru/thermal_transf ... l#comments ). При токах во вторичке порядка 100-150 Ампер, мощность не будет превышать 400 Ватт (цифра с запасом на потери), а это менее двух Ампер. Если же токи в 10-15А предполагаются в первичке - то этим регулятором пользоваться нельзя. Будут гореть симисторы (и не только они). Даже установка симистора на радиатор вряд-ли поправит ситуацию.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 16:12 

Зарегистрирован: 13 окт 2013, 22:19
Сообщения: 7
Славян писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли управлять при помощи симисторного регулятора трансформатором.
Не мешает ли не синусоидальная форма напряжения? Мне надо с 220 В понижать напряжение на первичной
обмотке до 100-150 В при токе 10-15 А.

Можно если приведенные вами значения токов касаются вторичной обмотки трансформатора.


Последний раз редактировалось Alex-Frost 17 окт 2013, 16:22, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 16:17 

Зарегистрирован: 13 окт 2013, 22:19
Сообщения: 7
Кстати по поводу этой схемы у меня с одним моим напарником получилась дискуссия по поводу запитки схемы. Он утверждает что лучше не разъединять цепи катода и управляющего электрода симистора ибо из за этого могут присутсвовать пульсации в цепи катода симистора.

При такой запитке, схема должна работать лучше.


Вложения:
Поправка без моста.jpg
Поправка без моста.jpg [ 367.85 Кб | Просмотров: 40769 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 16:34 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
А какова причина выхода из строя симистора при работе на индуктивную нагрузку?
Насколько я помню, это характерное для переменного тока его отставание от напряжения, которое обычно компенсируется демпферными цепями...

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:25 

Зарегистрирован: 25 сен 2013, 19:45
Сообщения: 681
Откуда: РОССИЯ :).
Alex-Frost
Кажись Вы там с тем самым напарником этот регулятор скоро до абсолютного совершенства доведёте.
Успехов!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 11:19 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 окт 2013, 12:52
Сообщения: 19
День добрый, форумчане!
To qza. Теоретические основы электротехники (ТОЭ) никто не отменял. На конденсаторе не может мгновенно измениться напряжение. На индуктивности не может мгновенно измениться ток. Так как наш симистор работает на индуктивную нагрузку, имеем отставание тока по фазе от напряжения (сдвиг). После открытия симистора и "раскачивания" первички транса полуволной входного напряжения симистор нужно закрыть, что мы и делаем. Возникает вопрос, а куда девать протекающий по первичке ток, который запоздал у нас по фазе? Он же мгновенно не может измениться до нуля, факт. Поэтому происходит всплеск на симисторе, который его и вышибает. Это аналогично обыкновенному выключателю, размыкающему индуктивную нагрузку: со временем подгорают контакты из-за дуги, которая на них возникает. Чтобы не вышибало симистор, его берут рассчитанным на весьма большие токи, соответственно, у него будет внутреннее R открытого состояния гораздо больше, чем у маломощного симистора. Вот на этом R и происходит ограничение всплесков по току и, соответственно, некоторый нагрев симистора. Обратив внимание на схему с Радиокота (смотрим начало топика), обнаруживаем две цепОчки, одна параллельно симистору, вторая параллельно нагрузке, т.е. нашему трансику. И задумываемся, а для чего же они?
Как-то так.
Прошу сильно не пинать. Если где-то заблуждаюсь - поправьте.
Оффтопом не считаю - обсуждается схема топикстартера.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 14:03 

Зарегистрирован: 25 сен 2013, 19:45
Сообщения: 681
Откуда: РОССИЯ :).
BVI

В случае термопресса большое внутреннее R открытого канала семистора нам точно пофиг, ибо на полную мощность транс всё равно использовать очень стрёмно, да и семистор можно на хороший комповый обдуваемый радиатор поставить.

Вопрос: на какой тогда большой ток нужно поставить семистор в диммере(само собой, со всеми RC-цепями) чтоб его не вынесло с грохотом при управлении 0,25 кВт осветительным трансом с фольгой на вторичке?
Можно ли запараллелить семисторы, хотя бы пару?

Потеря трети мощности будет вполне допустима - у меня на полной мощности при восьми витках вторички пережигает пополам фольгу шириной 100 мм секунд за 20 аккуратно по складочке.
Время нагрева, конечно, увеличится, зато спецэффектов больше не будет.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:26 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14404
Откуда: СССР / ЕС :)
BVI
Я именно на это и хотел обратить внимание, а то обсуждается тема работы тиристора (симистора, триака, тиристора для АС :)) на индуктивную нагрузку, они горят как семечки, а теоретические основы как-то совсем не освещены, как и методы борьбы с этим явлением... :)

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:33 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 18:52
Сообщения: 7140
qza
Да, по-хорошему, для устойчивой работы тиристоров и симисторов в цепях с реактивной нагрузкой, нужно накоротко замыкать катод с управляющим электродом чрез несколько витков обмотки импульсного трансформатора, через который и осуществлять управление.

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.