Сделай сам своими руками
Форум для обмена опытом в области бюджетных решений
Текущее время: 18 янв 2020, 04:06

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]







Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 18:21 

Зарегистрирован: 21 июн 2019, 18:16
Сообщения: 1
Всем привет. Моя версия доработки TM22


Вложения:
5e0b9b45e65c.jpg
5e0b9b45e65c.jpg [ 270.01 Кб | Просмотров: 193 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 02:06 

Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40
Сообщения: 93
Добрый день.
Проблема: Установили электронный таймер HOROZ Electric для включения освещения в подъезде. Таймер включает магнитный пускатель, который в свою очередь включает само освещение. У таймера самопризвольно сбрасывалась программа включения/выключения, причём с разными интервалами.
При сбросе обнуляются часы и по отсчитанному времени можно определить момент когда происходили сбросы. Ни один из моментов сброса не соответствовал с каким-либо из запрограммированных моментов на включение/отключение.
Вчера пошли в магазин и поменяли таймер на другой. Сегодня констатировали, что проблема не исчезла - новый таймер самопроизвольно сделал сброс.

Помогите советом, из-за чего это может происходить и что нужно предпринять.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 02:16 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 5914
Deucalion
А схему его электрическую можно увидеть?

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 02:27 

Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40
Сообщения: 93
К сожалению схемы нету: в паспорте изделия не даётся, на просторах интернета поиск ничего не дал. :(


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:03 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 5914
Deucalion
Если неизвестно что внутри, то нужно действовать по методу исследования "чёрных ящиков". Ищите закономерность при возникновении сбоя. Начинать нужно всегда с питания. Например, чтобы исключить сбой по питания, подключите прибор к независимому от сети источнику питания. Если при этом произойдёт сбой, то можно попытаться выяснить, в одно и то же время это происходит или в разное.

А что мешает заглянуть внутрь? Прибор опломбирован?

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:11 

Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40
Сообщения: 93
Прошу прощения, но исходные данные проблемы были представлены неправильно.
При сбросе обнуляются часы и по отсчитанному времени можно определить момент когда происходили сбросы. Изначально моменты когда происходили сбросы были определены неправильно, поэтому привели к ошибочному выводу, что ни один из моментов сброса не соответствовал с каким-либо из запрограммированных моментов на включение/отключение.
Когда пересчитали моменты сброса программы, то определили, что это происходит когда реле отключает катушку магнитного пускателя. Где-то в интернете прочитал комментарий о том, что при подключение насоса к реле точно такой же марки, программа тоже слетала. Видать если нагрузка индуктивная, то ента индуктивность при отключении отдаёт в схему импульс, который и провоцирует сброс.
Так что, нужно подключить конденсатор типа Х2 на 400 вольт? А на какую ёмкость - на 100 n? Не маловато ли?
Да кстати, в нашем городе электронное реле марки HOROZ Electric, почти в 2 раза дешевле аналогичных реле других производителей. Видать эта дешевизна и объясняется отсутствием в схеме каких-то компонентов, которые обеспечивали бы хоть какую-то стабильность в работе. На них гарантии не даются, поэтому пломб нету. Если дело в конденсаторе, то куплю конденсатор и открою реле для доработки.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 03:30 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 5914
Deucalion
Если в момент включения нагрузки внутри вашего блока что-то щелкает, значит исполнительный элемент - электромагнитное реле. Вероятность того, что помеха проходит от нагрузки через реле в блок стремиться к нолю.
Вероятнее всего большая индуктивная нагрузка создаёт помеху, вызванную ЭДС самоиндукции. Эта помеха может вызвать сбои в работе разных электронных устройств, не имеющих серьёзной защиты от таких помех. Я дома поступаю просто - несколько раз включая и выключаю 2-х киловаттный ЛАТР, чтобы создать подобную помеху искусственно и проверить схему.
Deucalion писал(а):
Так что, нужно подключить конденсатор типа Х2 на 400 вольт? А на какую ёмкость - на 100 n? Не маловато ли?
Чтобы рекомендовать фильтр, нужно хоть примерно знать что за схема питания используется. Если такая как в первом посте, то да, можно установить конденсатор на входе. Если не поможет, то можно установить более сложный фильтр, например, как на этой картинке.

Изображение

Конденсаторы С0...С3 - на 0,1мкФ, дроссель DR1 от любого импульсного БП. Я использую от старых телевизоров или компьютерных БП. Такой фильтр подойдёт вне зависимости от схемы устройства. Однако если схема незаэкранированная и нагрузка находится на близком расстоянии от схемы, то она может получать помеху через электромагнитный всплеск, генерируемый индуктивной нагрузкой. Тогда схему нужно экранировать, а к экрану подключить общий провод фильтра, который находится между С1 и С2.

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:04 

Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40
Сообщения: 93
К сожалению сегодня и завтра очень занят и не могу нарисовать схему. А вот фотки сделал. Схема оказалась на основе элетромагнитного реле.
Здаётся мне что схемаоднотипная.
А что там за полоски такие на плате? Это что, антенна чтобы ловить наводки?


Вложения:
An Szadi.jpg
An Szadi.jpg [ 544.87 Кб | Просмотров: 184 ]
Anfas.jpg
Anfas.jpg [ 583.04 Кб | Просмотров: 184 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:29 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 5914
Deucalion
Да, схема похожа, на представленную выше. Так что предложенная доработка вполне может сработать.

Deucalion писал(а):
А что там за полоски такие на плате? Это что, антенна чтобы ловить наводки?

Если контакт реле, припаянный к этой дорожке, имеет достаточное сечение и небольшую длину, то эта дорожка может служить теплоотводом.
Например, при токе 10А и сопротивлении контакта 0,01 Ом, на контакте будет рассеиваться мощность:

10*10*0,01= 1(Ватт)

А это немало, с учётом пластикового корпуса. Да и сопротивление 0,01 Ома это в лучшем случае. После того как контакты подгорят, оно может вырасти в разы.

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 22:27 

Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:40
Сообщения: 93
Хорошо, будем дорабатывать. Спасибо за комментарии.

А вот такой вопрос: Что если подключить лампы освещения не через магнитный пускатель, а напрямую к реле времени. Речь идёт о 2-х подъездах 9-ти этажного дома, то есть 9 ламп по, скажем 60 ВТ, на подъезд и умножить на 2 подъезда будет 540 Вт х 2 = 1080 Вт. А реле по техническим характеристикам должно выдерживать 250 В х 16 А = 3500 Вт, то есть 3 раза больше. Насколько, при таком раскладе контакты реле могут обгореть/залипать и насколько может сократиться срок службы реле?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Загрузка...
Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.