Сделай сам своими руками
Форум для обмена опытом в области бюджетных решений
Текущее время: 16 июн 2024, 05:31

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]







Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 17:51 

Зарегистрирован: 11 авг 2010, 04:04
Сообщения: 78
Пользовался этим ваттметром; оч удобная штука.
Вложение:
Ваттметр Cost Control 3000.jpg
Ваттметр Cost Control 3000.jpg [ 10.3 Кб | Просмотров: 12327 ]


Но в сети случилось около 360V, (прибор был в розетке) и дисплей на нём медленно, сегментами отключился (кстати, - телевизор и - зарядные, которые были в розетках :( )
На плате силовой части ваттметра выгорел резистор, похоже токоограничивающий. На фото он и его "дислокация"
Вложение:
Сгоревший R20 (0.25 - 0.5W).JPG
Сгоревший R20 (0.25 - 0.5W).JPG [ 21.4 Кб | Просмотров: 12327 ]


Это на плате:
Красным - соединение на плате с обратной стороны (со стороны проводников.
Вложение:
Общий.jpg
Общий.jpg [ 113 Кб | Просмотров: 12327 ]

Вложение:
Резистор на плате.jpg
Резистор на плате.jpg [ 69.82 Кб | Просмотров: 12327 ]


Не могу определить номинал резистора для замены. Покупал интернете, а у знакомых такого ваттметра нет.

Какое там должно быть сопротивление?
Ясно, что омы или десятки, но не хочется дожечь прибор методом "тыка". Судя по размерам, резюк 0.5 или 1 W. Да и это его подключение одновременно и к одному штырю сетевой вилки и к одному гнезду выходной розетки не похоже на силовую часть цепи. Max измеряемый ток 16А.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:30 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 18:52
Сообщения: 7140
jipers писал(а):
Да и это его подключение одновременно и к одному штырю сетевой вилки и к одному гнезду выходной розетки не похоже на силовую часть цепи. Max измеряемый ток 16А
Хорошо бы схему хотя бы цепей питания увидеть.
Если этот резистор подключён последовательно с большим жёлтым конденсатором, то возможно, это ограничитель пикового тока цепи питания. Проверьте цепи питания после конденсатора, в частности балластный конденсатор, выпрямитель и стабилизатор.

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 09:19 

Зарегистрирован: 11 авг 2010, 04:04
Сообщения: 78
admin писал(а):
Хорошо бы схему хотя бы цепей питания увидеть.
Если этот резистор подключён последовательно с большим жёлтым конденсатором, то возможно, это ограничитель пикового тока цепи питания. Проверьте цепи питания после конденсатора, в частности балластный конденсатор, выпрямитель и стабилизатор.


Вот это та часть цепи питания со стороны сгоревшего токоограничивающего резистора.

Вложение:
Часть цепи питания.JPG
Часть цепи питания.JPG [ 46.13 Кб | Просмотров: 12308 ]


Это похоже схемка питания с гасящим конденсатором и с двуполу полумостом.
Исходя из С кондера и полумоста, схема может отдать где-то 12mA.
На клемму одновременно подключены штырь вилки в сеть 220V и гнездо розетки на потребитель.
При расчёте номинала токоогран. резистора надо учитывать Хс конденсатора?
И вообще, как тут правильно рассчитать резистор?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 11:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 18:52
Сообщения: 7140
jipers
Я так примерно и представлял эту схему, но меня удивляет отсутствие конденсатора фильтра между правым диодом и стабилизатором 7150. Он там должен быть.

R? рассчитываем исходя из максимально-допустимого тока конденсатора С 0,33 и левого по схеме диода. Так как подробных данных конденсатора у нас обычно нет, то можно исходить из данных диода. Например, если предельный ток 2А, то:

220 * √2 / 2 ≈ 156 (Ом)

Можно выбрать заведомо больший номинал резистора, например 300 Ом.

Но, имейте в виду, этот резистор очень редко выходит из строя, если все остальные детали целы. Часто (в том числе, в этой схеме) он является одновременно и предохранителем. Нужно сначала убедиться в целости конденсатора, иначе резистор снова сгорит.

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 16:47 

Зарегистрирован: 11 авг 2010, 04:04
Сообщения: 78
Юрий, там конечно есть конденсаторы фильтров до стабилизатора и после, просто не отметил за малого места на рисунке схемы. Электролиты видны в первом посте на общем фото платы. Ток который может обеспечить конденсатор примерно 23 mА, но из-за полумоста на выходе будет где.то 12 миллиампер.
А как быть с емкостным сопративлением конденсатора?
При С= 330n и f= 50Hz, Xc будет примерно 9.6К. Оно учитывается в рассчете резистора?
Конденсатор проверил; на приборе заявленные 330n.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 20:33 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 18:52
Сообщения: 7140
jipers
1. Номинал резистора указал исходя из диода на картинке. Так как величины сопротивления резистора и реактивного сопротивления конденсатора несопоставимы, то точный расчёт делать не требуется.
2. Конденсатор нужно на пробой проверить, хотя бы под напряжением сети, но лучше на 400 Вольтах. У конденсаторов случается кратковременный пробой, который восстанавливается. Можно просто его заменить заведомо исправным. Кроме этого конденсатора нет других деталей, способных генерировать ток, сила которого может сжечь полуваттный резистор.

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 23:25 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
Сообщения: 2076
Тут быстрее всего диод пробил, или стабилизатор. В любом случае можно подключить блок питания, после конденсатора. Вольт так 8-10. И посмотреть работает, не работает, ток потребления. Может там микроконтроллер выгорел?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.