Автор |
Сообщение |
qza
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 21:41 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 22:03 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Ну почему. Вот в последних два эксперимента, к примеру, когда я не сильно утрамбовал диапазон напряжений на делителе надо было выставлять 4,52В - 3,72В, а когда сильно трамбовал - 5,88В - 4,15В. Volokoпри каких влажностях(от - до) вы собираетесь включать полив? и при каких(от - до) выключать?
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 22:51 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko писал(а): 1240$ офигеть - это емкостной Ёмкостной это просто несколько изолированных пластин. Чем больше площадь, тем сильнее будет меняться частота. Можно вытравить на печатной плате дорожки и потом изолировать каким-нибудь хорошим лаком для яхт или краской, которой днище кораблей и автомобилей красят. Но схему лучше строить на основе микропроцессора. Сейчас есть готовые универсальные платы на Arduino.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 23:01 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Iurii писал(а): Можно вытравить на печатной плате дорожки и потом изолировать каким-нибудь хорошим лаком для яхт или краской, которой днище кораблей и автомобилей красят. вряд ли это прокатит нужно взять две емкости из не проводящего материала, желательно плоские и поместить в них металлические пластины. разместить их параллельно, чтобы между ними был зазор для грунта 1-2 см
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 23:19 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Voloko писал(а): Вот, только нарыл Не заморачивайтесь. Это, просто реклама, Кулибин месного масштаба самопиарится. Видал похожих. Втыкивают в грунт медный и люминевый провод, и называют это измеритель кислотности почвы.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 23:58 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): при каких влажностях(от - до) вы собираетесь включать полив? от 10% до 25% v1ct0r писал(а): и при каких(от - до) выключать? от 15% до 30%
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 00:00 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): Но схему лучше строить на основе микропроцессора. Я еще это уже не смогу осилить
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 00:21 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): включать полив от 10% до 25% выключать от 15% до 30% до 25? на мой взгляд логичнее было бы 10-15 и 20-30 или хотя бы 10-15 и 15-30, или 10-20 и 20-30 ну да ладно это ваши проблемы, которые вы как всегда сами себе создаете регулятор на включение от 5.8в до 3.7в регулятор на отключение от 4.9в до 3.6в но это не удобно - не должны они пересекаться подумайте как следует
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 01:48 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): регулятор на включение от 5.8в до 3.7в регулятор на отключение от 4.9в до 3.6в но это не удобно - не должны они пересекаться подумайте как следует Я согласен, что ОТ 10-25% это очень широкий диапазон, но скажем так, если я уж замахнулся на универсальную систему, то почему бы мне не поливать от 10 до 15% или от 25-30% или при таком диапазоне я смогу выставить от 22 до 30%. Я так понимаю вы взяли крайние значения напряжений из последних трех экспериментов, но последующие эксперименты могут еще раздвинуть этот диапазон. Ну а то, что они пересекаются, так это не важно, даже если ошибочно выставить ОТ меньшее значение напряжения а ДО выставить большее напряжение, то система все равно будет поливать в этом случае от большего к меньшему. Проверено и после какого то эксперимента я писал об этом. Или про пересечение вы имели ввиду что-то другое?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 06:29 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|