Автор |
Сообщение |
qza
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 17:59 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r Упс Точно. Получается намокает сверху, и высыхает тоже сверху. Значит в сторону намокания "косые" электроды будут работать, а в сторону высыхания нет Но таким образом при "косых" электродах не будет переувлажнения, но зато в другую сторону будет пересыхание. Тупик какой то. Можно поставить две пары электродов: одни поставить на один компаратор на намокание (вверху широко), а другую пару на второй компаратор на высыхание (вверху электроды близко) Во я придумал. Короче надо подумать, пока не знаю что делать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 18:07 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
Voloko писал(а): Плавало оно на входах компараторов Я думаю этому вина макетная плата (почему писал выше). С макетной платой нужно конечно разобраться. Бывает некоторые гнёзда плохо работают, их можно просто не использовать. Проверяется тестером. Один щуп встаёт на ногу одной детали, соответственно другой на другую. Если тестер в режиме прозвонки, он пищит. Опорное напряжение для компараторов, наверное было бы правильно брать прямо с генератора, перед резистором R5. В таком случае, амплитуда генератора не будет влиять на срабатывание компараторов.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 18:14 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Kocтик писал(а): Опорное напряжение для компараторов, наверное было бы правильно брать прямо с генератора, перед резистором R5. В таком случае, амплитуда генератора не будет влиять на срабатывание компараторов. https://www.youtube.com/watch?v=YXTLt0Y2vGg
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 18:21 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r Kocтик писал(а): Опорное напряжение для компараторов, наверное было бы правильно брать прямо с генератора, перед резистором R5. Опорное или пороговое? С первой ноги? Там же переменка. Как это непонима. И если выставлять пороговое значение 1В, то мы же будем коротить генератор.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 19:07 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Вспомнил чего хотел написать. Сейчас буду делать плату блока ОУ - до точек А и Б, чтоб исключить влияние макетной платы. На потенциометры установки порогового напряжения обязательно тянуть трехжильные экранированные провода? ОУ 4-е в одном корпусе, проблемно развести, больше не буду такие использовать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 21:39 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Volokoчто то не так в датском королевстве почему у вас такое низкое напряжение в т.1? симулятор показывает, да и элементарный расчет, что там при влажности 30%(грунт - 11к по вашим замерам) должно быть около 5 вольт
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 22:31 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): Volokoчто то не так в датском королевстве почему у вас такое низкое напряжение в т.1? симулятор показывает, да и элементарный расчет, что там при влажности 30%(грунт - 11к по вашим замерам) должно быть около 5 вольт Да, тоже посмотрел в симуляторе - 5В. Не знаю, в этот раз я внимательно проверял точки измерения и тестер предварительно проверил на постоянных резисторах. Может причина реактивное сопротивление грунта (не знаю как проверить), а я измерял сопротивление постоянному току. Посмотрел при 5% (23к) по симулятору 7В а при замерах 2,2В
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 сен 2017, 23:56 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
да фигня это все - цифр. тестером сопротивление грунта нельзя измерять измерил методом вольтметра-амперметра и на постоянке и на переменке, и получил при максимальной влажности сопротивление на порядок меньше от того что измерял раньше цифровым мультиметром. проверил стрелочным совпадает с методом вольтметра-амперметра - делайте выводы о том можно ли всегда верить цифровым мультикам. короче сопротивление получил около 200 ом
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 14 сен 2017, 00:02 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): да фигня это все - цифр. тестером сопротивление грунта нельзя измерять Виктор, где я писал, что сопротивление грунта измерял цифровым тестером? Вы видимо не так поняли. Цифровым я измерял на входах компараторов. А грунт стрелочным, посмотрите в таблице в шапке написано чем в какой точке что измерялось и в каких единицах и там написано - ТЛ-4 - это наш легендарный стрелочный тестер. Во, при 200 Ом симулятор уже показывает 0,8В в т.1 Не знаю, попробую еще раз перемерять, тоже сомневаюсь, что сопротивление такое большое и не верю, что супесь такая сопротивляемая. Единственное приходит в голову, так то, что я эту супесь уже мочил и сушил раз двадцать если не больше - может вымыл все минералы и теперь большое сопротивление? Хотя минералы не должны испаряться вместе с водой. Как думаете?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 14 сен 2017, 00:20 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): А грунт стрелочным, посмотрите в таблице в шапке написано чем в какой точке что измерялось и в каких единицах и там написано - ТЛ-4 - это наш легендарный стрелочный тестер. тогда это можно объяснить только тем что у ТЛ4 питание 1.5 вольта. я заметил что с уменьшением напряжения сопротивление увеличивается, но до 1.5 вольт я не опускал напряжение при опыте, у моего прибора напряжение 4-4.5 вольта