Автор |
Сообщение |
Voloko
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 авг 2016, 23:37 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko писал(а): Так нормально? Если вы обойдётесь одним супрессором, значит ваша схема несимметричная. Ведь у симметричной схемы должен быть двухполярный сигнал на выходе. Я вам всё время толкую именно об этом. Ваша земля делает выход на датчик несимметричным, хотя схема и мостовая. Для начала проверьте датчик, если ещё не проверили. (Я какое-то время не следил за темой). Для опытов то защита не нужна. Вы же не будете в грозу опыты ставить. А симметричной схема будет оставаться до тех пор, пока нагрузка будет включена параллельно R7, но не подключена к корпусу. Ведь к корпусу подключён и источник 9 Вольт. Возможно я ошибаюсь, но если нет, то вы можете наступить на те же грабли, и датчик будет работать так же, как предыдущий, который вы забраковали. Без заземления, схему защиты соорудить нельзя. Наведённый ток куда-то должен стекать. Именно поэтому, нужно отводить ток со стороны вторичной обмотки трансформатора, так как первичная уже подключена к земле через осветительную сеть. Вы как-нибудь нарисуйте всю схему целиком с экранами и прочими проводами, тогда вам проще будет самому ориентироваться.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kocтик
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 19 авг 2016, 15:51 |
|
Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57 Сообщения: 2076
|
IuriiVolokoЕсли предположить что датчики у нас заземлены то не стоит парится по поводу заземления. СУПРЕССОРЫ .
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dostuk
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 19 авг 2016, 18:41 |
|
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 16:16 Сообщения: 1311 Откуда: Бишкек, Киргизия
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 19 авг 2016, 19:09 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
dostukКогда Интернет раздавали по так называемым локалкам, после каждой серьёзной грозы у юзеров вылетали сетевые адаптеры, а у провайдера хабы. Так как в 20 веке найти разрядники было сложно, я использовал самодельные, одноразовые. Пару раз в год их приходилось менять. Естественно, никакие громоотводы и заземления не спасали от электромагнитного импульса, наведённого на кабелях молнией.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 21 авг 2016, 13:35 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): Для начала проверьте датчик, если ещё не проверили. Иду к этому. Iurii писал(а): Если вы обойдётесь одним супрессором, значит ваша схема несимметричная Я не знаю какая у меня схема. Iurii писал(а): Ведь к корпусу подключён и источник 9 Вольт. Нет, вот кусок оригинала: Вложение:
qqq.JPG [ 71.46 Кб | Просмотров: 35496 ]
А вот наваял блок-схему, точки "a" и "b" как на принципиальной схеме. Вложение:
Блок-схема на ОУ.JPG [ 61.93 Кб | Просмотров: 35496 ]
Вложение:
Схема полива.JPG [ 234.76 Кб | Просмотров: 35496 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 21 авг 2016, 14:39 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko Тогда нормально. Я боялся, что по питанию 9 Вольт где-то связь есть по постоянному току.
Нужно заметить, что при использовании гальванически развязанного источника питания, можно было использовать любую схему для генератора импульсов. Да и конденсатор тоже позволяет развязать цепи по постоянному току. Так что, пока неясно, какой-именно элемент схемы или алгоритм проведения экспериментов был источником снижения точности показаний.
Что касается грозозащиты, то можно использовать следующую схему. Если супрессоры окажутся слишком дороги, то можно подключить один супрессор через выпрямитель. Но, тогда и диоды нужно тоже выбирать мощные.
Вложения: |
Схема грозозащиты датчика влажности почвы.GIF [ 8.9 Кб | Просмотров: 35492 ]
|
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 авг 2016, 10:55 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Спасибо за разбор полетов, но теперь опять два варианта: 1. По схеме один из электродов датчика заземлен. 2. По вашей схеме заземлена средняя точка. Как делать? Вложение:
eee.JPG [ 62.9 Кб | Просмотров: 35485 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 авг 2016, 11:15 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko писал(а): По вашей схеме заземлена средняя точка. Как делать? Это не заземление, это разрядник. Он представляет собой керамический корпус, внутри которого расположены три контакта. Расстояние между контактами подобрано так, чтобы дуговой разряд возникал при номинальном напряжении разрядника. Во время обычной работы, сопротивление между контактами разрядника крайне высоко. В нашем случае, подойдёт разрядник с номинальным напряжением 250-300 Вольт. Это защитит межобмоточную изоляцию трансформатора от пробоя при грозе. Если сомневаетесь, можете поискать информацию о грозозащите в сетях Ethernet, где используются экранированные или неэкранированные витые пары. В сетевых же адаптерах тоже используются разделительные трансформаторы, просто на вид они похожи на микросхемы. Так что, ничего необычного я вам не предлагаю. Это обычная практика защиты электронных схем.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 авг 2016, 19:52 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): Это не заземление, это разрядник. Простите за назойливость, я правильно понимаю, в моем случае третий вывод разрядника будет соединен с одним электродом, который экран? Вложение:
qqq.JPG [ 37.54 Кб | Просмотров: 35474 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 авг 2016, 21:29 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko Вы можете подключить что угодно к двум клеммам, расположенным в самой правой части схемы. Но, вот провод со значком заземления, идущий от разрядника нужно подключить, либо к настоящему контуру заземления, либо к заземлению в розетке, если она современная и боковые контакты действительно соединяются с контуром заземления.
Я говорю с контуром, так как, например, в моей многоэтажки, контур заземления был лет десять оборван (отвалилась сварка от контура). То есть, наличие контактов не даёт никаких гарантий.
Чтобы проверить заземление, достаточно между фазой и проводом, ведущим к контуру, включить какой-нибудь мощный электроприбор (например электрочайник) и измерить падение напряжения на нагрузке. Если оно близко к напряжению сети в данный момент времени, значит контур цел.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|