Автор |
Сообщение |
Voloko
|
|
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 21 июн 2016, 21:44 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
VolokoНет такого значения "любой сигнал". Чтобы компаратор (схема сравнения) срабатывала однозначно, нужно, либо использовать обратную связь (получение гистерезиса), либо юзать триггер Шмидта, то есть каким-либо образом избавиться от дребезга. (Дело в том, что любой элемент логических микросхем имеет конечное усиление.) У меня функцию такой "защёлки" выполнял таймер на элементах DD2.2 и DD2.3. При появлении высокого уровня на выводе 10 DD2.3, он через конденсатор С7 прикладывался к выводу 6 DD2.2. Это приводило к фиксации состояния DD2.2 и DD2.3 до момента разряда конденсатора С7 до напряжения U пит./2.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 21 июн 2016, 22:05 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Юрий У меня эта схема на столе как Библия, давно лежит. Собирал я так и не смог откалибровать датчик/шкала. Может потому, что у вас стояла задача мокро/сухо, я же рисую шкалу 10, 20, 30, 35% объемной влажности. И при помощи вашей схемотехники я не смог откалибровать дельту в 5%. А с таймером 555 у меня сразу получилось. Видимо не хватает мне знаний. Сейчас я выпариваю влагу и если у меня срабатывание повторится в обратном порядке (35, 30, 20, 10%) то все в порядке и буду собирать в корпус.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 21 июн 2016, 22:32 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Volokoвы хоть опишите как работает, чего вы добились, может мы вас просто не понимаем, может у вас изменилась задача которую вы поставили, по сравнению с начальной. но вот точка соединения R14, С11 и выводы 6 и 7 таймера не корректна. везде пишут что между 6 и 7 резистор не менее 1ком. в противном случае можно вывести из строя разрядным током конденсатора транзистор в микросхеме через 7 вывод - коллектор и общий - 1
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 июн 2016, 18:48 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): вы хоть опишите как работает, чего вы добились, может мы вас просто не понимаем, может у вас изменилась задача которую вы поставили, по сравнению с начальной. Задача была: Вложение:
Блок-схема автополива.JPG [ 139.54 Кб | Просмотров: 34682 ]
но так как я не смог настроить/откалибровать двухканальный вариант схемы, пришлось убрать один канал и вместо одновибратора (как в схеме автора) я поставил таймер 555. Теперь режим "1" остался прежним, режим "2" изменился. А именно: порог выставляется одним регулятором от 10% до 33% объемной влажности и при его достижении поливалка поливает 1 минуту и если порог достигнут то прекращает, если нет опять льет минуту и т.д. И наконец для того, чтоб работал режим "3", пришлось увеличить частоту генератора, чтоб слить все поливальные минуты воедино, т.к. для этого режима нужен сплошной зеленый свет. Как то так. А 1 КОм между 6 и 7 попробую поставить. Еще кто поможет, при включении питания есть бросок/импульс (желтый кратковременно мигает) который запускает полив на 1 мин даже если поливать не надо. Я уже не помню куда надо поставить кондер, чтоб при включении не было броска? Хелп плиз.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 июн 2016, 20:34 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): при включении питания есть бросок/импульс (желтый кратковременно мигает) который запускает полив на 1 мин даже если поливать не надо. включите последовательно еще один инвертор на вход таймера, у вас как раз свободный есть DD2.1 если не поможет, то придется RC цепочку ставить
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 22 июн 2016, 21:33 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): так как я не смог настроить/откалибровать двухканальный вариант схемы, пришлось убрать один канал и вместо одновибратора (как в схеме автора) я поставил таймер 555. вы правильно сделали - чем проще тем надежнеено таймер по моему лишний, то же самое будет, если между DD2.4 и DD2.3 поставить диод, конденсатор, резистор как здесь D1,C10,R20Вложение:
автополива форум1.jpg [ 34.5 Кб | Просмотров: 34671 ]
после DD2.3 поставить еще один инвертор и с него подать сигнал на R15а вот без триггера Шмитта,мне кажется, не обойтись, хотя может и так прокатит - инерционность у грунта на высыхание по любому будет
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
qza
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 03:53 |
|
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14404 Откуда: СССР / ЕС :)
|
Ух ты, объявился, да уж Voloko любит нагородить лишней электроники...
_________________ СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 12:57 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): включите последовательно еще один инвертор на вход таймера, у вас как раз свободный есть DD2.1 Не, нельзя, тогда будет сразу поливать. Вход таймера управляется "низким" уровнем. v1ct0r писал(а): но таймер по моему лишний, v1ct0r писал(а): а вот без триггера Шмитта,мне кажется, не обойтись Так пусть лучше таймер и стоит и не надо триггера - чем убирать таймер но все же ставить триггер. qza писал(а): Ух ты, объявился, да уж Voloko любит нагородить лишней я электронизирую в меру своих знаний, вот и приходится лишнее ставить/делать. Добавил 1 k между ногами 6 и 7 таймера - вроди работает так же. Вложение:
1k.JPG [ 33.27 Кб | Просмотров: 34599 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 20:15 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Так пусть лучше таймер и стоит и не надо триггера - чем убирать таймер но все же ставить триггер. таймер не заменяет триггер шмитта и не делает петлю гистерезиса если вас устраивает работа без петли гистерезиса(достаточно инерционности высыхания грунта), то и без таймера viewtopic.php?p=35670#p35670 будет тоже самое v1ct0r писал(а): после DD2.3 поставить еще один инвертор и с него подать сигнал на R15 не надо еще один инвертор - с DD2.3 сразу подать сигнал на R15
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 22:22 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): таймер не заменяет триггер шмитта и не делает петлю гистерезиса Может я не совсем понимаю, но при поступлении сигнала на вход "2" 555 таймер включается на 1 мин (R14 C11). И если через минуту на "2" сигнал присутствует то еще мин и т.д. Наверное в этом случае триггер не нужен. v1ct0r писал(а): не надо еще один инвертор - с DD2.3 сразу подать сигнал на R15 Делал так и ставил еще на D2.3 обратную связь (гистерезис) и время задающую цепочку. Работало не стабильно.
|
|
Вернуться к началу |
|
|