Автор |
Сообщение |
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 дек 2015, 03:17 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
VolokoЯ имел в виду другую схему (постом выше). Ну, да ладно, не будет усложнять. На схеме из текущего поста, элемент DD2.3 включен по схеме простого инвертора. То есть, когда на соединённых вместе входах 4, 8, 9 - высокий уровень, то на выходе 10 - низкий, и наоборот. Но, если будете подключать нагрузку к 4 выводу DD2.2, то используйте резистор из расчёта 1 кОм на 1 Вольт питания. Как видите, подобный резистор подключен к выводу 10 DD2.3.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 дек 2015, 22:19 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Я понял, спасибо. Еще один вопрос по схеме: Вложение:
Усовершенствованый 2.png [ 104.21 Кб | Просмотров: 36020 ]
Скажите, нужен ли транзистор VT2, или сигнал можно снимать прямо с резистора R18? При условии, что расстояние от датчика до блока управления будет 20-30 метров.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 19 дек 2015, 23:38 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 01:48 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii писал(а): Скажите, что будет являться исполнительным устройством, или проще говоря, каково сопротивление нагрузки и требуемый управляющий ток? С выхода датчика влажности сигнал будет подаваться на ногу 12 элемента D2.4 вот в этой схеме: Вложение:
modern_poliv.jpg [ 51.4 Кб | Просмотров: 36014 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 05:47 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 13:45 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Скажите, нужен ли транзистор VT2, или сигнал можно снимать прямо с резистора R18? При условии, что расстояние от датчика до блока управления будет 20-30 метров. Iurii писал(а): Скажите, что будет являться исполнительным устройством, или проще говоря, каково сопротивление нагрузки и требуемый управляющий ток? Voloko писал(а): С выхода датчика влажности сигнал будет подаваться на ногу 12 элемента D2.4 вот в этой схеме: Iurii писал(а): Voloko Тогда никакие резисторы не нужны. Входы и выходы логических микросхем можно подключать напрямую. Volokoтолько имейте в виду, что сигнал в этом случае будет инверсным по отношению к сигналу снимаемому с VT2("0" и "1" поменяются местами) кроме того для передачи сигнала на расстояние 20-30 метров провод берите экранированный
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 16:03 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Юрий, Виктор спасибо, приступаю к исполнению датчика, что случилось/получилось выложу. Пока это последняя версия схемы:
Вложения: |
Комментарий к файлу: Датчик влажности
Усовершенствованый_3.jpg [ 55.12 Кб | Просмотров: 35997 ]
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 21:39 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko Если линия, где написано слово "выход" длинная и находится за пределами помещения, то нужно предусмотреть какие-то меры грозозащиты. Выход КМОП микросхем очень хилый, а входное сопротивление десятки мегаом. Экранирование, конечно, немного защищает, но только от электрического поля.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 21:44 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Iurii Да согласен. Датчик будет в герметичном корпусе, а в качестве кабеля наверное подойдет тонкий телевизионный кабель. п.с. Пардон не так прочитал "грозозащиты", думал защиты от влаги. А грозозащиту не знаю как сделать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 дек 2015, 21:53 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
Voloko Лучше всего использовать защитные диоды - супрессоры. Они выдерживают импульсный ток в сотни Ампер. По сути, это супермощные стабилитроны. Они бывают на разное напряжение и стоят не дорого. Во времена "локалок" такая грозозащита спасала даже от близкого разряда молнии - 5-10 метров.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|