Автор |
Сообщение |
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 15 янв 2016, 23:55 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Вот, сделал по схеме Виктора, только каскад транзисторов для реле усилил, не нравится мне когда что-то греется (тем более 5 дней ). Теперь жду большую плату для макетирования (3-4 дня) и начну Пока не начал, может есть замечания, плиззз. PS забыл спросить, я везде ставлю диоды Д310 (у меня их просто много, пойдут они? Вроди напряжение 20V Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 180.54 Кб | Просмотров: 35672 ]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 16 янв 2016, 00:12 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): каскад транзисторов для реле усилил Voloko писал(а): Пока не начал, может есть замечания, плиззз. на мой взгляд лишнее, особенно для РЭС10, усложнять схему нужно при необходимости, читайте мою подпись, но дело хозяйское все замечания вылезут при проверке-настройке
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dostuk
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 16 янв 2016, 17:34 |
|
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 16:16 Сообщения: 1311 Откуда: Бишкек, Киргизия
|
v1ct0r писал(а): лишнее, особенно для РЭС10 VolokoТок срабатывания этого реле (РС4.524.308, РС4.524.311, РС4.524.303, РС4.524.312, U=9-15V) ~ 35-50 мА, ток коллектора КТ3102 - 200 мА, поэтому подключайте его параллельно цепочке со светодиодом (у вас - зелёным) и не усложняйте схему... Кстати, когда сухо, какой светодиод у вас горит (красный или зелёный)?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 16 янв 2016, 21:36 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
dostuk писал(а): Кстати, когда сухо, какой светодиод у вас горит (красный или зелёный)? Зеленый
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 15:46 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Убрал один транзистор. В цепи управления реле оставил КТ815 (КТ3102 в пластмассовом корпусе не хочется ставить, реле и светодиод в цепи коллектора еще и в длительном режиме). Добавил три переключателя. S1 - отключает фотодиод (это если нужно поливать не только в вечернее время). S2 и S3 - переключение режимов работы поливалки, если они оба разомкнуты (как сейчас на схеме) то это режим полива только при помощи таймера. Если замкнут только S3 - режим полива только при помощи датчика влажности. И если S2 замкнут, а S3 разомкнут - режим полива таймером при разрешении ДВ. Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 175.33 Кб | Просмотров: 35629 ]
Накопились вопросы 1.Обмотку реле я зашунтировал диодом Д310, потянет? Я не знаю какие критерии выбора диодов в этом месте. 2.Резистор R34 нужен, если Да то какой номинал? И вообще можно на базу транзистора Т6 подавать "+". 3.Не повлияет эта вся развязка на выход контроллера, контакт b (шлейфа). В смысле МК может сгореть? Мы ему на выход то "+" то "-" подаем и "-" еще и без сопротивления.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 17:31 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Voloko писал(а): Убрал один транзистор. В цепи управления реле оставил КТ815 (КТ3102 в пластмассовом корпусе не хочется ставить, реле и светодиод в цепи коллектора еще и в длительном режиме). Добавил три переключателя. S1 - отключает фотодиод (это если нужно поливать не только в вечернее время). S2 и S3 - переключение режимов работы поливалки, если они оба разомкнуты (как сейчас на схеме) то это режим полива только при помощи таймера. Если замкнут только S3 - режим полива только при помощи датчика влажности. И если S2 замкнут, а S3 разомкнут - режим полива таймером при разрешении ДВ. Вложение: Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG Накопились вопросы 1.Обмотку реле я зашунтировал диодом Д310, потянет? Я не знаю какие критерии выбора диодов в этом месте. 2.Резистор R34 нужен, если Да то какой номинал? И вообще можно на базу транзистора Т6 подавать "+". 3.Не повлияет эта вся развязка на выход контроллера, контакт b (шлейфа). В смысле МК может сгореть? Мы ему на выход то "+" то "-" подаем и "-" еще и без сопротивления. на счет S1 - не вникал S2 - годится S3,R34 - бред. S3 поставьте в разрыв цепи после D5 на Ь исключить возможность отключенных S2 и S3 одновременно - насос все время включен
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 18:15 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
v1ct0r писал(а): исключить возможность отключенных S2 и S3 одновременно - насос все время включен чтобы исключить такую ситуацию, сделать лучше так
Вложения: |
таймер.jpg [ 29.63 Кб | Просмотров: 35625 ]
|
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 20:01 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
v1ct0r писал(а): S3,R34 - бред. Я же только учусь. Если я правильно понял по вашей схеме, то это один переключатель в данный момент S1. С этим согласен, он будет переключать два режима: 1-й режим - поливалка работает только по таймеру (коммутация как сейчас на схеме), 3-й режим (согласно блок-схеме) - при включении S1, режим таймер который ждет разрешение от ДВ. Это все тоже самое как у меня на схеме без S3 и R34. А вот 2-го режима нет. Я поэтому поставил контакты реле переключающие, ну только не правильно скоммутировал Так как сделать 2-й режим: это когда ДВ включает К2 не зависимо от таймера. Вложение:
Переключение режимов.JPG [ 48.67 Кб | Просмотров: 35624 ]
И еще остался открытый вопрос. 1.Обмотку реле я зашунтировал диодом Д310, потянет? Я не знаю какие критерии выбора диодов в этом месте.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
v1ct0r
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 20:44 |
|
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32 Сообщения: 1360
|
Volokoдва отдельных переключателя S1 и S2!!! 1. как на схеме - работа только по таймеру 1а. S1 как на схеме, S2 замкнут - работа только по таймеру 2. S1 влево, S2 разомкнут - работа только от датчика 3. S1 влево, S2 замкнут - работа по таймеру, при разрешении датчика влажности Voloko писал(а): Обмотку реле я зашунтировал диодом Д310, потянет? да, пойдет практически любой диод
_________________ 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Voloko
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 18 янв 2016, 21:28 |
|
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25 Сообщения: 824 Откуда: Санкт-Петербург
|
Не понимаю. Давайте по схеме: Вложение:
Переключение режимов.JPG [ 48.61 Кб | Просмотров: 35620 ]
v1ct0r писал(а): два отдельных переключателя S1 и S2!!! 1. как на схеме - работа только по таймеру. 1а. S1 как на схеме, S2 замкнут - работа только по таймеру Согласен Цитата: 2. S1 влево, S2 разомкнут - работа только от датчика Нет. При таком положении база Т2 закорочена на массу через S1 и контакт К1.1 (РЭС10) и запрещает полив таймеру пока не сработает ДВ (РЭС10). Но при срабатывании ДВ К1.1 отключит базу от массы и S2 разомкнут - получается база Т2 вообще оторвана от управления - это не рабочий режим Цитата: 3. S1 влево, S2 замкнут - работа по таймеру, при разрешении датчика влажности Согласен. И теперь надо придумать как включить режим - полив только по ДВ. Я то когда поставил контакты К1.1. переключающие, то думал что эти контакты будут закорачивать базу на массу - запрещая полив для таймера (это будет режим ДВ + ТМ, или будут подавать "плюс" на базу, тем самым принудительно включая реле К2 (таймера) и это бы получился режим "полив только по ДВ" - но вы забраковали
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|