|
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 2 ] |
|
Автор |
Сообщение |
superrusik
|
Заголовок сообщения: рабочая частота тиристора Добавлено: 04 мар 2020, 21:16 |
|
Зарегистрирован: 30 апр 2015, 04:05 Сообщения: 365
|
привет! будет ли нормально работать VS-40TPS12-M3 при частоте 80 гц при токах 20а ,если он по даташиту на 50-60гц? спасибо!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Iurii
|
Заголовок сообщения: Re: рабочая частота тиристора Добавлено: 04 мар 2020, 21:54 |
|
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54 Сообщения: 11805
|
superrusik Пожалуйста создайте одну тему и задавайте там все свои короткие вопросы. Вам же самому будет удобнее.
Частота не имеет особого значения. Важна скорость нарастания тока. Её значение оговаривается в справочнике. Если ток нарастает быстрее этого значения, то тиристор даёт дуба. Чтобы снизить скорость нарастания тока, достаточно включить последовательно с тиристором дроссель. Проблема обычно состоит в том, что сложно найти дроссель, способный выдержать большие токи. Тогда можно самому намотать дроссель толстым проводом на куске феррита.
_________________ Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 2 ] |
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|