Автор:  Heavens [ 11 сен 2009, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Выбор удлинителя

Сегодня на рынке можно встретить удлинители самой разной ценовой катергории. Сетевые фильтры, которые могут использоваться как удлинители, имеют ещё больший разброс цен. При этом на форумах пишут, что без заземления сетевой фильтр - обычный удлинитель.
У меня к одной розетки подключено, через сетевой фильтр, слишком много потребителей. Я хочу подключить некоторые потребители к другой розетке, использовав при этом 10-ти метрвоый советский удлинитель. Чтобы подключить к удлинителю - имеющийся советский удлинитель-тройник или, купленный в будущем, удлинитель. У советского преимущество - плотно вставляемые розетки, недостаток - изоляция провода в некоторых местах повреждена. В обоих случаях будет одинаково большое кол-во соединий. Это допустимо? Также можно использовать обыный тройник, без удлинительного шнура, чтобы уменьшить кол-во соединнений.
Через 10-ти метровый удлинитель можно будет покдлючать такие приборы, как плазменный ТВ, советский усилитель?

Автор:  admin [ 11 сен 2009, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Heavens писал(а):
Сегодня на рынке можно встретить удлинители самой разной ценовой катергории.


Нужно очень ответственно подходить к покупке подобных приборов, так как на рынке много несертифицированной продукции кустарного производства, имёющей вполне презентабельный вид.

Однако для того, кто слишком хорошо разбирается в данном вопросе, сделать покупку будет довольно сложно.
Например, совсем недавно, я попытался купить пару розеток и потратил на это целый день, хотя посещал солидные магазины. :)

На эту тему можно написать целую монографию, проблема лишь в том, что её никто не будет читать. :)


Большинство удлинителей, выпущенных в CCCР, было очень высокого качества. В первую очередь это было связано с тем, что все разъёмные соединения изготавливались из карболита. Себестоимость изделий из карболита намного выше пластмассового литья, поэтому сейчас их сложно найти. Хорошо, если хотя бы наиболее ответственные части удлинителя сделаны из карболита.

Кабель должен быть целым, нигде не передавленным и иметь двойную изоляцию. В зависимости от нагрузки, подбирается и сечение токоведущих проводов. Стандартный удлинитель должен иметь сечение каждого многожильного провода не менее 2,5 квадратных миллиметра (~30А). Такой запас по току обеспечивает срабатывание защиты при коротком замыкании.
Некоторые удлинители изготовлены из кабеля сечением всего 0,5 квадратного миллиметра и являются пожароопасными, вне зависимости насколько хорошая изоляция используется.

Общая нагрузка на одну розетку не должна превышать 1,3 кВатта. Это равно току 6 Ампер.
Современные нормы допускают ток до 10 Ампер протекающий через евро-розетку. Однако евро-розетка отличается, от привычной советской, только большим на пол-миллиметра диаметром контакта вилки. А температура в зоне контакта больше зависит не от этого диаметра, а от площади соприкосновения между контактами.

В общем, если вы используете нагрузку близкую к 2 кВаттам (10Ампер) и оставляете её на длительное время, то убедитесь, что евро-розетка и вставленная в неё вилка не греются.

Наиболее пожаробезопасные розетки изготавливаются из керамики, при том, что верхняя крышка изготавливается из карболита.

Всякие пластмассовые удлинители, в том числе сетевые фильтры, использовать для подключения мощных нагрузок от 1 кВатта и выше не следует!

Подключать нагрузки можно произвольно, нужно только учитывать общую мощность подводимую к тому или иному соединению или кабелю. Например, если к одной из розеток уже подключен камин мощностью 2 кВатта, то что либо ещё подключать к этой розетке не следует.

В то же время, к другой розетке можно подключить всю радиоаппаратуру и все зарядные устройства, имеющиеся в доме, так как общая их потребляемая мощность вряд ли превысит киловатт и то, если в доме одновременно включают усилитель 2х100Ватт и несколько телевизоров одновременно.

Другие электронные приборы, вроде зарядок для мобильного телефона или плеера, потребляют считанные Ватты и в расчёт могут не приниматься.

Мощность осветительных приборов указывается на них самих.

Мощность современного элктрочайника может достигать 2 кВатт, столько же, сколько обычно потребляет однофазный бойлер.

Автор:  Heavens [ 21 сен 2009, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

admin
А две, рядом расположенные розетки, обычно подключены к одному проводнику, т.е. если нагрузка выше нормальной, то вторую, находящуюся рядом розетку, можно не использовать?
А вопрос возник потому, что слышал, что на одну розетку нельзя "цеплять" более двух потребителей, поскольку при большом кол-ве последних образуется высокое сопротивление.

Автор:  XomkaMSI [ 06 ноя 2009, 02:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Здравствуйте. Буквально недавно обнаружил я ваш ресурс, и решил присоединиться к обсуждению некоторых тем...

К словам об обмене опытом и Бюджетных решениях.

Буквально 2 недели назад полностью сменил в квартире все старые розетки и выключатели на новые из следующей серии: El-Bi "Tuna".
Впечатляюще приятного качества, без видимых остатков от пресс-форм, дефектов, несостыковок и т.п. Оказались они довольно просты в установке, продуманы отверстия и крепления для провоодв, и распорки на пружинках, после 4 точки устанавливалась каждая из них за секунд 40... Причем цена каждой точки составляла примерно 2$.

На кухне нагрузил на 1 розетку Стиральную Машину и Микроволновую Печь, через Сетевой удлинитель "Gembird SPG3-B-10 Power Cube". Приятно удивило то что всего за 4.5$ он "умеет" автоматически разрывать цепь при нагрузке более чем 10А... То-есть если одновременно запустить и Стиарльную Машину и Микроволновую Печь то через минуты 2 работы удлинитель размыкает цепь...

P.S. Но после прочтения всего выше описанного задумался о том - стоит ли подключать в соседнюю розетку Электрический Чайник...

Автор:  admin [ 06 ноя 2009, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

XomkaMSI
Я при всяких электроработах рассуждаю примерно так. Шансов спалить квартиру от неисправных электроприборов не больше, чем выиграть в лотерею автомобиль. Но, восстановить квартиру даже после локального пожара настолько сложно, что лучше всё же перестраховаться. Мне в связи с прежней работой приходилось несколько раз посещать квартиры пострадавшие от локального пожара (например, когда выгорает всего половина одной из комнат). Ущерб сравнительно небольшой, но вся квартира пропитывается запахом гари, избавиться от которого почти невозможно.

Что касается удлинителей, то они, по сравнению со скрытой в бетоне проводкой, представляют собой намного большую опасность. У меня тоже есть удлинители и разные нагрузки большой мощности, но я везде, где возможно использую наиболее пожаробезопасные изделия.

Первым признаком опасности является повышенный нагрев проводов и вилок-розеток. Если сильный нагрев обнаружен, то лучше заменить то, что греется или выяснить в чём причина. Паниковать тоже не стоит. Если провод или вилка при токе в 5-10 Ампер слегка тёплые, то это не страшно.

Автор:  AGN [ 13 ноя 2009, 20:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

XomkaMSI писал(а):

Цитата:
сменил в квартире все старые розетки и выключатели на новые из следующей серии: El-Bi "Tuna".

Хорошее качество, в рекламе не нуждается :!:

Цитата:
На кухне нагрузил на 1 розетку Стиральную Машину и Микроволновую Печь, через Сетевой удлинитель "Gembird SPG3-B-10 Power Cube". Приятно удивило то что всего за 4.5$ он "умеет" автоматически разрывать цепь при нагрузке более чем 10А...

А вот этого, делать не следует,. Удлинители любых типов НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подключения подобных нагрузок.
:!: Исключение, как безвыходная, временная мера, под присмотром.

Автор:  XomkaMSI [ 14 ноя 2009, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

AGN
Я и не рекламировал... Просто поделился опытом...

Значит протягивать от распределительного щитка отдельный провод на кухню на Стиралку+Микроволновку+Чайник, ставить 3 розетки рядом и в щетке на них общий автомат?

Автор:  AGN [ 14 ноя 2009, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

XomkaMSI
Да, я непротив рекламы хорошего товара. Прошу обратить внимание на запятую в предложении.

Хорошее качество, в рекламе не нуждается :!:
Из серии: Казнить нельзя, помиловать! :D

Цитата:
от распределительного щитка отдельный провод на кухню на Стиралку+Микроволновку+Чайник, ставить 3 розетки рядом и в щетке на них общий автомат?

Именно так, + дополнительно автомат 25А, в щитке, для этой цепи. На этом экономить, не стоит.

ИМХО: Как правило, после 3-5 срабатываний максимальной-токовой защиты, на удлинителе, защита отказывает работать. Из-за низкого качества биметалического элемента, -перегревается, теряет свойства.

Автор:  mironin80 [ 01 фев 2010, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Об удлинителях можно спорить вечно, каждый выберет своё...



_________________
Круглосуточная доставка цветов по Москве мы не заставим вам ждать не минуты

Автор:  AGN [ 02 фев 2010, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

mironin80 писал(а):
Об удлинителях можно спорить вечно, каждый выберет своё...

О "цветах" не спорят... их выбирают. :wink:

Автор:  Инк [ 09 окт 2012, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Совсем людей запугали :)
Хороший компьютерный удлинитель расчитан на ток 10 А (2200 Вт при 220 В), кратковременно.
Хороший удлинитель общего назначения расчитан на ток 16 А (3520 Вт при 220 В), постоянно.
Смотреть нужно в основном на 3 вещи:
1. Контакты. Должны быть толстыми латунными. Правда при покупке никто разобрать удлинитель не даст :)
2. Кабель. У компьютерных он как правило имеет сечение 0,75 мм² меди, у самых мощных - 1,5 мм², изоляция двойная. Для 0,75 10 ампер - это предельный ток, для 1,5 16 ампер - немного с запасом.
3. Вилка. Должна быть латунной с толстыми штырями (у нас их называют "евро", что неправильно, но прижилось). Т. к. литые вилки обычно покрывают для защиты от коррозии, то отличить латунь от стали можно магнитом. Хорошая вилка с хорошей розеткой, расчитанные на 16 А без проблем длительно выдерживают такой ток.
Для пожаробезопасности нужно изредка проверять соединение, вставлять отечественную шестиамперную вилку после евро не допустимо.

Автор:  genaOmsk [ 16 янв 2013, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Heavens писал(а):
...Также можно использовать обычный тройник, без удлинительного шнура, чтобы уменьшить кол-во соединений.

Вот против чего я однозначно и категорически против, так это против таких тройников. Просто не выношу эту порнографию с кучей тяжелых проводов, торчащих в разные стороны, мало электрической перегрузки, так еще и механическая нагрузка на розетку.
Проблему малого количества дырок для вилок лучше решить другим способом. Если розетка одинарная - поставить двойную. Иногда розетки ставят с одной стороны стены, с другой достаточно расковырять гипс из готовой дырки, поставить туда розетку и подключить к имеющейся розетке с другой стороны. Я у себя таким образом поставил минимум три доп. розетки. Если этого мало, тогда уже подключить удлинитель, лучше все-таки временно. Например, установив со временем готовый блок розеток вместо одной.

Автор:  qza [ 17 янв 2013, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Вот где настоящие электрики тусуются :)...
Бывают удлинители с встроенным УЗО, вот это действительно вещь, но очень дорогая, уместная разве что для экспериментов.
Понятие евро для вилки не так уж и неправильно, поскольку "неевро", т.е. совдеп, имел более тонкие штыри, и даже в некоторые совдеповские розетки евро вилка не лезла...
Что касается розеток, то они скорее отличаются по типу соединения, ну и дизайна. Я сам когда-то работал года полтора на стройке, много розеток понаставил. На стройке используются розетки, большей частью, с подключением без винтов, поскольку это экономит время установки, а это самое главное, и унифицирует его качество, но требует моножильного 2.5мм2 кабеля. Нормальные электрики строители используют для розеток только такой кабель, ну а халтурщики могут и любой. Автомат защиты для такого кабеля 16А.
Для себя я бы предпочёл более универсальное винтовое соединение, поскольку спешить некуда. А вот тут на рынке вылезают такие уродцы, что только диву даёшься. Я имею в виду по качеству соединений. Бывает даже винт нормально не прикрутить, то резьба плохая, то само место соединения слишком хлипкое. Хотя внешний дизайн всегда ок, да и качеству контактов я бы не придавал большого значения, они везде более менее, а вот внутренее устройство розетки, как впрочем и удлинителя, зачастую теперь уже неразборного, китайского, далеко не всегда...
На стройке не ставят розетки на распирающие уши, наши так вообще их снимали и выкидывали. Это ненадёжно, поскольку при частом использовании такая розетка когда-то расшатается и вывалится, не хуже совдеповской, а претензию по 2-х летней гарантии предъявят установщику. Всегда только в загипсованную коробку и на 2 винта.

Да, ещё забыл добавить, что по поводу блоков розеток такая тенденция, что приходится ставить и по 5 штук в ряд, а это сделать по уровню не так-то просто. Только глупость всё это, сколько не ставь, всё равно где-то да не хватит :). Я пытаюсь успешно манипулировать удлинителями (хотя тройники тоже не люблю), которые можно просто спрятать, даже если имеется дополнительная розетка. На кухне, например, у меня 2 блока по 2 + 2 внизу для пмм и для холодильника, и только те использованы, что спрятаны за мебелью. В комнате блок из 2-х у телевизора (в общем с ЕТН-есть и РГ75-коаксиал розетками, т.е. 4 места), а надо 5-6 только для питания 220 :) + 3 одиночных по углам, тоже думал заменить на пары, но не вижу в этом такой уж нужды...

Автор:  ZX_Spectrum [ 10 фев 2013, 02:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Доброго времени суток, дорогие форумчане, предлагаю вашему вниманию удлинитель, купленый мною лет 5 тому на зад, "СВЕН[SVEN]" - мне ничего , на то время не говорил, очередной китаец, все вроди бы ничего , но, был момент , когда, (ну не у всех тогда были вилки под этот европейский стандарт)нужно было подключить штепсель в него , то использовал всякие переходники, но переходники в тройниках, не к добру, лампа куда еще не шло а уже что то более "напряженное" будет греть контакты соединения(возможен конфликт Медь-алюминий)вам ведь известно когда в квартире алюминевая проводка, а шнуры бытовой техники медные... ну и все такое...пришлось, как говориться, по глумиться над одним из розеток удлинителя(последним по счету от выключателя), нагрел свой 80 ваттный паяльник и пошол "ламать-не-строить", по кромсал бока(желательно надеть лепесток(противогаз :D ) на мордашку или не дышать, а то режит глаза и раздражает слизистую,да и пластмасса не очень то хотела плавиться, больше дымела. ), нождачной шкуркой по чистил, и все , конечно, можно это делать более идеально, это наверное уже зависит от самого человека и его морального состояния или как это сказать?(я не очень "копенгагин"в высказываниях на русском)
В целом удлинитель имел 5-7 метров, нагружался всем, ни разу не выбивал(там внутри есть что то типа пробки,предохранителя-автомата ) в данный момент поддерживает питание моего:Кампухтера, монитора, активных колонок, настольной лампы. и есть свободное(для зарядки телефона)гнездо.в принципе я им доволен.
------------
------------
как вы видите.я его пометил маркером, это для моего родителя, чтобы не перепутал, иногда даю пользоваться (такое редко бывает)

Вложения:
удлинитель 2.jpg
удлинитель 2.jpg [ 55.56 Кб | Просмотров: 22149 ]
удлинитель 1.jpg
удлинитель 1.jpg [ 41.18 Кб | Просмотров: 22149 ]

Автор:  ZX_Spectrum [ 10 фев 2013, 02:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

внутри в каждой из розеток написано ЕВРО СТАНДАРТ, кроме последней(вы наверно задаетесь вопросами почему или что это за буквы) -это я, вернее мое, моя такая фишка.... :pardon:

Автор:  Ustas [ 22 фев 2013, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Удленнители для бытовой техники

Для подключения стиральной машины решил купить удлиннитель.Мне предложили в магазине удлиннитель ВВП с тремя жилами по 0.75мм.Сказали что он выдержит нагрузку,так как лишний ток будет уходить через заземление и он не будет грется.В чем я глубако сомневаюсь.В электротехнике я разбираюсь слабо.Но хоть это и фирменный удлиннитель и стоит дорого, но по моему сечение проводов должно быть больше :sorry:

Автор:  qza [ 23 фев 2013, 03:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Ustas
Глупость вам сказали, заземление не для этого. В нормальной работе тока по заземляющему проводу быть не должно, если есть ток, то это уже авария.
Вообще-то на розетки в ванную для стиралки ставят провод 2.5мм2 и 16А автомат, но в принципе 1.5мм2 (10-13А автомат) тоже должно хватить, но надо смотреть мощность СМ, в основном это мощность нагревателя. А так я использую любой удлинитель, вероятно, 1.5мм2, но советские розетки (или вилки, не помню, на них даже написано) могут быть на 6А.

Автор:  nikolaich [ 24 фев 2013, 04:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Ни когда бы не подумал что про удлинители можно столько говорить, если бы своими глазами не увидел.
Ко всему,правильносказанному, добавил бы одно:
Никогда не спрашивай у продавца о качестве его товара!
(для тех кто постарше: что может расказать 20-ти летний продавец-КОНСУЛЬТАНТ?
Вопрос риторический.)

Автор:  nikolaich [ 24 фев 2013, 04:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Однажды(давно это было) приходит на мой очередной объект , статная вся такая , девушка лет 30-ти, производить обмер кухни под новый кухонный гарнитур.
И заявляет заказчице такую мысль:
" розетки должны быть с заземлением!"
Я спросил у неё , куда бы она приспособила провод заземления в доме без контура заземления.
Чё тут началось... У неё оказалось аж два высших образования... А я то , так себе , чисто ремесленник.
Года через два мы снова столкнулись на другом объекте. Она меня забыла.
А я в этот раз только наблюдал.
Про два высших она не забыла упомянуть...
Больше я её не видел.

Автор:  admin [ 24 фев 2013, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

nikolaich писал(а):
Больше я её не видел.
Наверное ей кто-то, после долгих уговоров, землю на ноль прицепили. Теперь с ней только на том свете можно будет свидиться. :)

Автор:  qza [ 24 фев 2013, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

admin
Ну, это смотря где прицепили, если в розетке, тогда да, у меня друг электрик этим грешит, а если на щите, то может быть другое дело...
Это, вероятно, была дизайнер кухонных шкафов...

Автор:  admin [ 24 фев 2013, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

qza
Да уж, я тоже не доверяю общественным контурам заземления. У нас как-то оборвался ноль и произошёл перекос фаз. Тем, кто оказался на "подросшей" фазе, повезло меньше. А всё потому, что общественный контур заземления оказался оборванным (сварка отвалилась где-то между стеной и контуром).

Автор:  Владимир Е. [ 18 май 2013, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

nikolaich писал(а):
Я спросил у неё , куда бы она приспособила провод заземления в доме без контура заземления.


На водопровод? Батарею отопления?

Автор:  rol [ 19 янв 2015, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Здравствуйте, в электрике вообще не разбираюсь, нашёл тему в поисковике. В общем, стоит вопрос о выборе трёх качественных удлинителей (если можете прям конкретные ссылки на сам товар, ну или характеристики, по которым можно найти в интернет-магазинах, со средней ценой исходя из моих требований)
1 - будет использоваться для обычных ламп, работающих 14 часов в сутки, беспрерывно, нужны три розетки, длина 5 м
2 - использование для компьютера и периферии, минимум 5 розеток, лучше - 7 (если есть такие, ну до 10 в общем), длина 5 м
3 - для стиральной машины и другого оборудования в ванной комнате - 4 розеток, длина 10 м
Спасибо!
Да, забыл указать - обязательно наличие крепления к стене

Автор:  admin [ 19 янв 2015, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

rol
Похоже в теме уже есть ответ>>>

Автор:  ZX_Spectrum [ 04 фев 2015, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

Цитата:
nikolaich>>писал когда бы не подумал что про удлинители можно столько говорить, если бы своими глазами не увидел.
Ко всему,правильносказанному, добавил бы одно:
Никогда не спрашивай у продавца о качестве его товара!
(для тех кто постарше: что может расказать 20-ти летний продавец-КОНСУЛЬТАНТ?
Вопрос риторический.)

М.Задорнова сразу вспомнил :" - У вас спички свежие ? а чернило для седьмого класса не подвезли ?"

Автор:  Топотун [ 17 дек 2018, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

А вообще в чем проблема? Не жлобствовать. Купить нормальный провод и блок розеток с запасом по мощности. скрутить - и будет Вам счастье.

Автор:  Ganaedria [ 22 мар 2019, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор удлинителя

У нас с удлинителями одни проблемы.