 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 15:24 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 окт 2012, 21:12
Сообщения: 207
Совсем людей запугали :)
Хороший компьютерный удлинитель расчитан на ток 10 А (2200 Вт при 220 В), кратковременно.
Хороший удлинитель общего назначения расчитан на ток 16 А (3520 Вт при 220 В), постоянно.
Смотреть нужно в основном на 3 вещи:
1. Контакты. Должны быть толстыми латунными. Правда при покупке никто разобрать удлинитель не даст :)
2. Кабель. У компьютерных он как правило имеет сечение 0,75 мм² меди, у самых мощных - 1,5 мм², изоляция двойная. Для 0,75 10 ампер - это предельный ток, для 1,5 16 ампер - немного с запасом.
3. Вилка. Должна быть латунной с толстыми штырями (у нас их называют "евро", что неправильно, но прижилось). Т. к. литые вилки обычно покрывают для защиты от коррозии, то отличить латунь от стали можно магнитом. Хорошая вилка с хорошей розеткой, расчитанные на 16 А без проблем длительно выдерживают такой ток.
Для пожаробезопасности нужно изредка проверять соединение, вставлять отечественную шестиамперную вилку после евро не допустимо.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 08:36 

Зарегистрирован: 13 янв 2013, 10:51
Сообщения: 6
Heavens писал(а):
...Также можно использовать обычный тройник, без удлинительного шнура, чтобы уменьшить кол-во соединений.

Вот против чего я однозначно и категорически против, так это против таких тройников. Просто не выношу эту порнографию с кучей тяжелых проводов, торчащих в разные стороны, мало электрической перегрузки, так еще и механическая нагрузка на розетку.
Проблему малого количества дырок для вилок лучше решить другим способом. Если розетка одинарная - поставить двойную. Иногда розетки ставят с одной стороны стены, с другой достаточно расковырять гипс из готовой дырки, поставить туда розетку и подключить к имеющейся розетке с другой стороны. Я у себя таким образом поставил минимум три доп. розетки. Если этого мало, тогда уже подключить удлинитель, лучше все-таки временно. Например, установив со временем готовый блок розеток вместо одной.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 13:59 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14253
Откуда: СССР / ЕС :)
Вот где настоящие электрики тусуются :)...
Бывают удлинители с встроенным УЗО, вот это действительно вещь, но очень дорогая, уместная разве что для экспериментов.
Понятие евро для вилки не так уж и неправильно, поскольку "неевро", т.е. совдеп, имел более тонкие штыри, и даже в некоторые совдеповские розетки евро вилка не лезла...
Что касается розеток, то они скорее отличаются по типу соединения, ну и дизайна. Я сам когда-то работал года полтора на стройке, много розеток понаставил. На стройке используются розетки, большей частью, с подключением без винтов, поскольку это экономит время установки, а это самое главное, и унифицирует его качество, но требует моножильного 2.5мм2 кабеля. Нормальные электрики строители используют для розеток только такой кабель, ну а халтурщики могут и любой. Автомат защиты для такого кабеля 16А.
Для себя я бы предпочёл более универсальное винтовое соединение, поскольку спешить некуда. А вот тут на рынке вылезают такие уродцы, что только диву даёшься. Я имею в виду по качеству соединений. Бывает даже винт нормально не прикрутить, то резьба плохая, то само место соединения слишком хлипкое. Хотя внешний дизайн всегда ок, да и качеству контактов я бы не придавал большого значения, они везде более менее, а вот внутренее устройство розетки, как впрочем и удлинителя, зачастую теперь уже неразборного, китайского, далеко не всегда...
На стройке не ставят розетки на распирающие уши, наши так вообще их снимали и выкидывали. Это ненадёжно, поскольку при частом использовании такая розетка когда-то расшатается и вывалится, не хуже совдеповской, а претензию по 2-х летней гарантии предъявят установщику. Всегда только в загипсованную коробку и на 2 винта.

Да, ещё забыл добавить, что по поводу блоков розеток такая тенденция, что приходится ставить и по 5 штук в ряд, а это сделать по уровню не так-то просто. Только глупость всё это, сколько не ставь, всё равно где-то да не хватит :). Я пытаюсь успешно манипулировать удлинителями (хотя тройники тоже не люблю), которые можно просто спрятать, даже если имеется дополнительная розетка. На кухне, например, у меня 2 блока по 2 + 2 внизу для пмм и для холодильника, и только те использованы, что спрятаны за мебелью. В комнате блок из 2-х у телевизора (в общем с ЕТН-есть и РГ75-коаксиал розетками, т.е. 4 места), а надо 5-6 только для питания 220 :) + 3 одиночных по углам, тоже думал заменить на пары, но не вижу в этом такой уж нужды...

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 02:52 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 янв 2013, 19:04
Сообщения: 1663
Откуда: Украина, Львовская область. AMD_Athlonx2(64) Am3+_DDRII(4gbX2 HUNIX) WinXpSp3(7), (Internet)Bestlink
Доброго времени суток, дорогие форумчане, предлагаю вашему вниманию удлинитель, купленый мною лет 5 тому на зад, "СВЕН[SVEN]" - мне ничего , на то время не говорил, очередной китаец, все вроди бы ничего , но, был момент , когда, (ну не у всех тогда были вилки под этот европейский стандарт)нужно было подключить штепсель в него , то использовал всякие переходники, но переходники в тройниках, не к добру, лампа куда еще не шло а уже что то более "напряженное" будет греть контакты соединения(возможен конфликт Медь-алюминий)вам ведь известно когда в квартире алюминевая проводка, а шнуры бытовой техники медные... ну и все такое...пришлось, как говориться, по глумиться над одним из розеток удлинителя(последним по счету от выключателя), нагрел свой 80 ваттный паяльник и пошол "ламать-не-строить", по кромсал бока(желательно надеть лепесток(противогаз :D ) на мордашку или не дышать, а то режит глаза и раздражает слизистую,да и пластмасса не очень то хотела плавиться, больше дымела. ), нождачной шкуркой по чистил, и все , конечно, можно это делать более идеально, это наверное уже зависит от самого человека и его морального состояния или как это сказать?(я не очень "копенгагин"в высказываниях на русском)
В целом удлинитель имел 5-7 метров, нагружался всем, ни разу не выбивал(там внутри есть что то типа пробки,предохранителя-автомата ) в данный момент поддерживает питание моего:Кампухтера, монитора, активных колонок, настольной лампы. и есть свободное(для зарядки телефона)гнездо.в принципе я им доволен.
------------
------------
как вы видите.я его пометил маркером, это для моего родителя, чтобы не перепутал, иногда даю пользоваться (такое редко бывает)


Вложения:
удлинитель 2.jpg
удлинитель 2.jpg [ 55.56 Кб | Просмотров: 22144 ]
удлинитель 1.jpg
удлинитель 1.jpg [ 41.18 Кб | Просмотров: 22144 ]

_________________
Мир дружба жвачка
:beer:
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 02:56 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 янв 2013, 19:04
Сообщения: 1663
Откуда: Украина, Львовская область. AMD_Athlonx2(64) Am3+_DDRII(4gbX2 HUNIX) WinXpSp3(7), (Internet)Bestlink
внутри в каждой из розеток написано ЕВРО СТАНДАРТ, кроме последней(вы наверно задаетесь вопросами почему или что это за буквы) -это я, вернее мое, моя такая фишка.... :pardon:

_________________
Мир дружба жвачка
:beer:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Удленнители для бытовой техники
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:54 

Зарегистрирован: 22 фев 2013, 18:42
Сообщения: 1
Для подключения стиральной машины решил купить удлиннитель.Мне предложили в магазине удлиннитель ВВП с тремя жилами по 0.75мм.Сказали что он выдержит нагрузку,так как лишний ток будет уходить через заземление и он не будет грется.В чем я глубако сомневаюсь.В электротехнике я разбираюсь слабо.Но хоть это и фирменный удлиннитель и стоит дорого, но по моему сечение проводов должно быть больше :sorry:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 03:17 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
Сообщения: 14253
Откуда: СССР / ЕС :)
Ustas
Глупость вам сказали, заземление не для этого. В нормальной работе тока по заземляющему проводу быть не должно, если есть ток, то это уже авария.
Вообще-то на розетки в ванную для стиралки ставят провод 2.5мм2 и 16А автомат, но в принципе 1.5мм2 (10-13А автомат) тоже должно хватить, но надо смотреть мощность СМ, в основном это мощность нагревателя. А так я использую любой удлинитель, вероятно, 1.5мм2, но советские розетки (или вилки, не помню, на них даже написано) могут быть на 6А.

_________________
СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 04:19 

Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 00:43
Сообщения: 1972
Откуда: балаково саратовской губернии
Ни когда бы не подумал что про удлинители можно столько говорить, если бы своими глазами не увидел.
Ко всему,правильносказанному, добавил бы одно:
Никогда не спрашивай у продавца о качестве его товара!
(для тех кто постарше: что может расказать 20-ти летний продавец-КОНСУЛЬТАНТ?
Вопрос риторический.)

_________________
Люди сами виноваты в том, что наделили Бога властью над собой.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 04:37 

Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 00:43
Сообщения: 1972
Откуда: балаково саратовской губернии
Однажды(давно это было) приходит на мой очередной объект , статная вся такая , девушка лет 30-ти, производить обмер кухни под новый кухонный гарнитур.
И заявляет заказчице такую мысль:
" розетки должны быть с заземлением!"
Я спросил у неё , куда бы она приспособила провод заземления в доме без контура заземления.
Чё тут началось... У неё оказалось аж два высших образования... А я то , так себе , чисто ремесленник.
Года через два мы снова столкнулись на другом объекте. Она меня забыла.
А я в этот раз только наблюдал.
Про два высших она не забыла упомянуть...
Больше я её не видел.

_________________
Люди сами виноваты в том, что наделили Бога властью над собой.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбор удлинителя
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 06:09 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 18:52
Сообщения: 7140
nikolaich писал(а):
Больше я её не видел.
Наверное ей кто-то, после долгих уговоров, землю на ноль прицепили. Теперь с ней только на том свете можно будет свидиться. :)

_________________
Сделай сам. О бюджетном решении технических, и не только, задач. >>>


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.