Автор:  admin [ 16 май 2011, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по выбору и эксплуатации резервных источников питания ИБП (UPS).

Статьи на эту и близкие темы.
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) для компьютера.
Как изготовить универсальный кабель для ИБП (UPS) своими руками?
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) исходя из мощности нагрузки.
Подключение непривычных нагрузок и источнику бесперебойного питания (UPS).Измерение тока и напряжения произвольной формы.

Дополнительные материлы.
"Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы.
Аккумуляторы для UPS по разумным ценам в Кишинёве (Chisinau).

Автор:  Neblondinka [ 17 май 2011, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Ув. админ!

Свой UPS я покупала исключительно для того, чтобы в отсутствии света можно было корректно завершить работу, то бишь выключить комп либо допечатать те документы,которые я делала при наличии света. Согласитесь,что некорректное завершение работы может привести к непредсказуемым последствиям (да Вы и без меня наверняка знаете), а мне не все равно,что случится с моим компом при скачкЕ либо отключении электроэнергии - вот собственно для этого я свой UPS и покупала.

Вы говорите о том, что
Цитата:
если Вы испытываете необходимость в использовании компьютера в отсутствии сети, то не стоит насиловать аккумулятор, а лучше подождать, когда появиться свет


А если я не знаю когда появится свет и появится ли он вообще, что в таком случае делать? И выходит бесполезно покупать UPS именно для этих целей? Или все-таки резервный покупать?

Автор:  admin [ 17 май 2011, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka
Вы задаёте такие вопросы, что я уже начинаю сомневаться в правдоподобности вашего ника. :) Шучу.

Ну, конечно, можно спокойно завершить работу, всё сохранить и допечатать. Но, не стоит этим злоупотреблять. Как только Вы достигли того состояния, когда можно совершенно безопасно отключить питание, сделайте это. Этим самым Вы продлите жизнь своего аккумулятора.

Но, вот специально работать до того момента, пока полностью разрядиться аккумулятор не следует. Именно поэтому, все резервные источники такого типа снабжены звуковой сигнализацией. Это для того, чтобы пользователь не тратил зря время и сворачивал работу как можно скорее.

Но, существуют резервные источники питания с большим ресурсом, рассчитанные на долговременную работу, скажем, в течение нескольких часов. Такие источники не пищат и не нервируют персонал до тех пор, пока заряд аккумулятора позволяет продолжить работу. Такие источники устанавливают в магазинах, банках и прочих местах, где промедление грозит большими убытками. Вместе с такими источниками используют бензоагрегаты, которые запускают тогда, когда аккумуляторы разрядятся наполовину. Глубокий разряд кислотных аккумуляторов губительно действует на пластины, особенно тогда, когда токи велики. А токи велики всегда, так как использовать источники с очень большим запасом по мощности нерентабельно.

Ну, и последнее. Вероятность повреждения информации на так велика, как это может показаться на первый взгляд. Если чаще нажимать Ctrl+S (а многие программы могут это делать за вас через определённый промежуток времени) иметь бэкап данных (что ещё важнее), то можно потерять информацию, накопленную всего за последние 10-20 минут работы.

Существует, правда, возможность потери информации, если во время отключения света жёсткий диск записывал данные, но такие потери могут произойти и просто по причине смерти отдельных кластеров. Так что, особо паниковать по этому поводу не стоит. А вот тому, кто не заботится о сохранности своих данных, никакие UPS-ы не помогут.

Если вы зарабатываете деньги у компьютера, то научитесь хранить наиболее ценные данные вне физического системного диска, а ещё лучше за пределами компьютера. Можно использовать DVD диски, HDD внешние накопители, Флеш карты и даже удалённые серверы, что, на мой взгляд, и является самым надёжным и безопасным способом хранения данных.

Я прежде чем написать эту статью, гулял по сети и встречал такие страшные рассказы, что остаётся только удивляться человеческой беспечности. Например, один товарищ отправил поездом, в сопровождении друга, жёсткий диск с проектом, над которым работал несколько лет. Диск был утерян, а копии автор не сделал. А ведь по Интернету эта же информация могла добраться до места назначения не намного медленнее поезда. Или, другого товарища обокрали и вместе с техникой украли и рабочие проекты, восстановить которые оказалось почти невозможно.

Если бы эти пользователи хранили копии на удалённых серверах, то ничего страшного бы не произошло. Ну, разве что, пришлось бы несколько суток подряд скачивать свои проекты обратно. Но, это если сервер бесплатный. С платного можно скачать в несколько раз быстрее.

Автор:  Neblondinka [ 18 май 2011, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin
Мы с Вами друг друга не поняли, поэтому Вы и усомнились в правдоподобности моего ника! Не шучу! :)

Эту информацию
Цитата:
Ну, конечно, можно спокойно завершить работу, всё сохранить и допечатать. Но, не стоит этим злоупотреблять. Как только Вы достигли того состояния, когда можно совершенно безопасно отключить питание, сделайте это. Этим самым Вы продлите жизнь своего аккумулятора.

Но, вот специально работать до того момента, пока полностью разрядиться аккумулятор не следует. Именно поэтому, все резервные источники такого типа снабжены звуковой сигнализацией. Это для того, чтобы пользователь не тратил зря время и сворачивал работу как можно скорее.

Но, существуют резервные источники питания с большим ресурсом, рассчитанные на долговременную работу, скажем, в течение нескольких часов.

я, к сожалению, а может и к счастью знала «до» Вашего поста.

Мой вопрос заключался в том какой UPS использовать – если у меня стоИт аварийный (как Вы выразились) ,а резервные используют для магазинов, банков (по Вашим словам) и аккумулятор UPSa
Цитата:
лучше не насиловать, а подождать, когда появиться свет

то что же делать обычному юзеру, как я, у которого часто бывают перебои со светом, причем отключение происходит на разное время от 5 минут до 1.5 часов??? И,простите,я не телепат, чтобы знать на сколько долго сейчас у меня выключили свет:на 5 минут или на 1 час. А
Цитата:
насиловать аккумулятор
не рекомендуется,то какой выход в данной ситуации? :shock:


Цитата:
тому, кто не заботится о сохранности своих данных, никакие UPS-ы не помогут.


Вы меня шокировали и еще больше запутали. :%) Почему не помогут? :( Основное предназначение UPS - обеспечение питанием компьютера для корректного завершения работы и сохранения всех данных при отключении электроэнергии.
Выходит UPS предназначен ТОЛЬКО для тех «товарищей», которые делают регулярный бекап? А «товарищи», которые не делают регулярный бекап, могут и компьютер не включать,не то что UPSом пользоваться? :D
И вообще UPS, как таковой, бесполезен выходит из Вашего высказывания ? :%)

Автор:  admin [ 18 май 2011, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka писал(а):
причем отключение происходит на разное время от 5 минут до 1.5 часов???

Хотите работать в отсутствие света, покупайте источник, в технических данных которого указано, что он в состоянии поддерживать питание столь длительной время. Думаю, что его цена сразу Вас отрезвит, и Вы сможете за эти деньги купить простенький ноутбук, чтобы работать, когда нет света. С другой стороны, отдохнуть час-полтора очень полезно для людей занятых сидячей работой.

Я могу понять, что когда работаешь над чем-то важным или просто интересным, то перерыв на 10-15 минут может расшатать нервную систему. Видно поэтому, большинство людей неспособно сделать перерыв даже на 20 секунд и это не шутка. Я, например, многим товарищам и знакомым рекомендовал программу "EyeLoveU", которая позволяет снизить нагрузку на глаза и работать за компьютером по 12-14 часов в день. Так, всего несколько человек нашли в себе силы использовать эту программу. Остальные портят зрение и только жалуются. :)
Цитата:
Почему не помогут?

Данные теряются тогда, когда повреждается файловая система или поверхность жёсткого диска. В некоторых случаях может стать недоступным весь диск. Случиться это может и в связи с пропаданием питания, хотя в соверменных жёстких дисках имеется система защиты на этот случай. К сожалению, она не всегда успевает выполнить свои функции. Но, как я уже говорил, точно такие же аварии могут возникнуть и при бесперебойном питании.

Вы, судя по всему, ещё не теряли винчестер, и он у Вас даже не сыпался по-крупному, когда появляется сразу несколько десятков бэд блоков на "ровном месте".
Neblondinka писал(а):
...корректного завершения работы и сохранения всех данных при отключении электроэнергии.

Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вы с утра сели и что-то усердно креативили до обеда, не делая промежуточных сохранений. Перед самым обедом ваша ОС намертво подвесилась. Каким боком вам поможет сохранить данные Ваш хвалёный UPS... Да никаким. Вы безвозвратно потеряете полдня работы.

Другая ситуация. Вы храните все свои наработки на одном винчестере (надеюсь, хотя бы не на системном логическом диске). В один прекрасный день Вы запускаете компьютер, а винчестер не виден. Он просто умер. Конечно, можно попытаться сдать его в сервис и за цену нескольких таких винчестеров вытащить из него информацию. Но, ведь, что знаю двое, то знает...

Лучше скажите, чем Вы занимаетесь и какие аварии у Вас уже случались, чтобы можно было лучше понять, в чём состоит Ваша проблема.

Автор:  Neblondinka [ 19 май 2011, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Хотите работать в отсутствие света


Нет,изначально UPS покупала для корректного завершения работы и сохранения всех рабочих(открытых в данный момент) документов.

admin писал(а):
точно такие же аварии могут возникнуть и при бесперебойном питании.


Ой,то есть UPS не гарант того,что не полетит винт либо ОС при отключении электроэнергии??? :(
Да,тьфу-тьфу винт не теряла.Упаси Бог от такого :)

admin писал(а):
Вы храните все свои наработки на одном винчестере (надеюсь, хотя бы не на системном логическом диске). В один прекрасный день Вы запускаете компьютер, а винчестер не виден. Он просто умер.


Вы меня точно за блондинку держите! :lol:
Нет, винт у меня разбит на 4 диска :)
Вопрос по ходу-если винт умер,то бесполезно нести его в Сервис или все-таки самому можно как-нибудь достать всю инфу? :shock:

admin писал(а):
Лучше скажите, чем Вы занимаетесь и какие аварии у Вас уже случались, чтобы можно было лучше понять, в чём состоит Ваша проблема.


Тьфу-тьфу глобальных аварий не было.Просто немного паникую когда вырубают свет,а UPS нагрузку не держит (из-за пресловутой батареи :( ) -вот и думаю "Чтоб только Ось либо винт не накрылся" :( Ведь это может произойти при некорректном выключении питания компа?
А вкладки в Интернете с которыми обычно работаю всегда можно восстановить,ну или прогу переинсталлировать если вдруг полетит :)

Автор:  admin [ 19 май 2011, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka писал(а):
Ой,то есть UPS не гарант того, что не полетит винт либо ОС при отключении электроэнергии???

Начинаем переливать из пустого в порожнее. :) В момент отключения света полную гарантию могут дать только ИБП типа OnLine. Другие типы UPS защищают компьютер на 98%. Но, ещё раз повторяю, потерять данные можно и на ровном месте, например, благодаря несовершенству нового интерфейса SATA.
Цитата:
Вопрос по ходу-если винт умер,то бесполезно нести его в Сервис или все-таки самому можно как-нибудь достать всю инфу?

Однозначно ответить нельзя. Но, если у Вас пропал доступ к диску даже через меню BIOS, то тогда в сервис. Если доступ исчез из-за механических причин, то вероятность того, что сервис поможет очень мала или это будет стоить от 1000$.
Цитата:
"Чтоб только Ось либо винт не накрылся" Ведь это может произойти при некорректном выключении питания компа?

Если Вы не держите данные на системном диске, то падение ОС не может нанести никакого ущерба. Если программ слишком много и они огромные вроде Photoshop-а или видеоредакторов, то можно сделать бэкап ОС и переставлять её за 5-10 минут вместе со всеми приложениями и настройками. Подробнее об этом здесь и здесь.
Цитата:
А вкладки в Интернете с которыми обычно работаю всегда можно восстановить

Я тоже работаю с "Закладками". К сожалению, только один браузер позволяет сделать полноценный бэкап "Избранного", это Internet Explorer и то не его собственными средствами. Все остальные не позволяют сохранить иконки, да и сами иконки назначать нельзя. В Explorer-ре же достаточно просто сохранить папку C:\Documents and Settings\User\Favorites в нужное место вручную или при помощи программы, которая автоматизирует бэкап данных. Причём локальная копия работает так же, как втроенная в браузер.
Вложение:
Избранное.png
Избранное.png [ 3.84 Кб | Просмотров: 26385 ]

Автор:  Neblondinka [ 05 июл 2011, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Начинаем переливать из пустого в порожнее


Ой простите,спасибо за терпение и разъяснения :)

Можно наболевший вопрос?
Недавно поменяла батарею в UPS ,иногда (для профилактики) оставляю UPS работающим на нагрузку,но в момент когда выдергиваю UPS из розетки, батарея не держит мощность и комп вместе с UPS благополучно отключается :cry:

Вопрос-это некачественная батарея либо что-то другое?

Спасибо за ответ!

Автор:  admin [ 05 июл 2011, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka
Этот вопрос нужно задать тому, кто менял батарею (или не менял, а сделал вид) и взял с Вас за это деньги.

Когда Вы вытаскиваете вилку UPS-а из розетки, UPS должен обеспечить бесперебойную работу компьютера в течении 5... 15 минут, в зависимости от мощности UPS и компьютера. Если этого не происходит, то UPS нужно снова нести в ремонт.

А разве я Вам не рассказывал о том, что выгоднее купить новый UPS, чем ремонтировать старый, так как стоимость хорошей (специальной) батареи составляет до 75% от стоимости UPS-а...

Автор:  Neblondinka [ 05 июл 2011, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Neblondinka
Этот вопрос нужно задать тому, кто менял батарею (или не менял, а сделал вид) и взял с Вас за это деньги.

Когда Вы вытаскиваете вилку UPS-а из розетки, UPS должен обеспечить бесперебойную работу компьютера в течении 5... 15 минут, в зависимости от мощности UPS и компьютера. Если этого не происходит, то UPS нужно снова нести в ремонт.


Дело в том ,что не всегда так происходит.То есть иногда вытаскиваю из розетки и все норм-UPS держит нагрузку,как положено, а иногда бамс-и UPS вырубается вместе с компом :evil:

admin писал(а):
А разве я Вам не рассказывал о том, что выгоднее купить новый UPS, чем ремонтировать старый, так как стоимость хорошей (специальной) батареи составляет до 75% от стоимости UPS-а...


да, я помню,но стоимость моей батареи практически и равнялась до 75%,поэтому и взяла с надеждой,что батарея хорошего качества,а это "хорошее качество" работает через раз :cry:

Вопрос- т е UPS вместе с батареей можно в утилсырье сносить? :(

Автор:  admin [ 05 июл 2011, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka

Нет, если иногда работает, то виновата не батарея а UPS. Правда есть ещё одна тонкость, о которой я Вам говорил раньше. Полную гарантию даёт только UPS типа OnLine.

В некоторых случаях время переключения UPS-а типа Offline не может обеспечить бесперебойную работу. Если это не вызвано неисправностью UPS, то может быть вызвано следующими причинами:

1. Момент вторичного пропадания сети совпадает по времени с выходом UPS-а из дежурного режима. Тогда время переключения удвоится, что неминуемо приведёт к сбою.
2. Потеря емкости (или недостаточная установленная ёмкость) фильтра ипульсного блока питания системного блока.
3. Использование импульсного блока питания, компенсирующего реактивную нагрузку (cos φ), у которого осуществляется двойное преобразование напряжения.

Автор:  Neblondinka [ 25 июл 2011, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Понятно.
А выход есть какой-нибудь из этой ситуации?
Или смириться с тем,что UPS работает как ему заблагорассудится? :(

Автор:  admin [ 25 июл 2011, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka
Выход я Вам предложил в самом начале этого разговора, а именно, купить новый UPS, а не ремонтировать старый, как только выяснится, что аккумулятор неисправен. Вы меня не послушали. Я не знаю, чем Вам ещё могу помочь.
Сейчас взглянул на Ваши данные, Вы вроде из Минска. У Вас же пол города работало на предприятиях радиопромышленности. Наверняка есть кто-то из знакомых, кто разбирается в технике. А девушкам, так вообще приятно что-нибудь ремонтировать. Повышает самооценку, ну и прочее... :)

Автор:  Neblondinka [ 26 июл 2011, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Ага, вот такой "знакомый" и поставил мне эту батарею,клялся-божился, что хорошая, а на деле... :no:

А в Минске сейчас напряженка со всей техникой, не то что с UPSами. Из-за отсутствия хороших UPSов в продаже и пришлось прибегнуть к смене батареи, либо сидеть невесть сколько без UPSа, а тут как назло начались частые перебои с электроэнергией :(


Спасибо Вам за ответы на мои иногда нелепые вопросы :)

Автор:  admin [ 26 июл 2011, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka
Я вроде предупреждал, что нужна не простая свинцовая батарея с радиорынка, подходящая по размеру и ёмкости, а особенная, которая может работать на сверхбольших токах. Такой аккумулятор в несколько раз дороже.
Возьмите и подключите к UPS-у обычную лампочку на 40-60 Ватт. Если он её потянет, то батарея хорошая, но просто не та, что нужно. Если не потянет, а батарея всё же новая (и это известно на 100%), то нужно проверить сам UPS, возможно он сам и неисправен.

У нас сейчас свет отпускают примерно по 0,14$ за киловатт (Молдова) и конечно, за такие деньги, перебои с подачей электроэнергии были бы уже наглостью. Но, кратковременные отключения несколько раз в месяц случаются. Если бы не UPS, то я бы даже мог о них не знать. Происходи это при переключении на подстанциях. Свет пропадает на доли секунды. UPS успевает среагировать, переключить комп и подать звуковой сигнал. Через секунду он снова подключает компьютер к сети. Если бы не UPS, то при таких отключениях мог бы зависнуть компьютер, а если бы в это время шла запись на HDD, то могли бы даже образоваться бэд блоки.

Автор:  Neblondinka [ 26 июл 2011, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Такой аккумулятор в несколько раз дороже.


В несколько раз дороже чего-батареи или UPSа?

admin писал(а):
Я вроде предупреждал, что нужна не простая свинцовая батарея с радиорынка


Чесговоря не припоминаю такого, насчет не обычных батарей,хотя может и позабыла ,простите.
А батареи мне все на одно лицо и отличить обычную от той, которая может работать на сверхбольших токах-я не могу,вывод-даже если бы я и сказала об этом "знакомому" нет никакой гарантии, что он не впарил бы мне обычную с радиорынка.А UPS нужен был срочно работающим :cry:

Тоже касается и лампочки :cry: Я не умею подключать лампочку, соответственно не смогу проделать все,что Вы описали :(

admin писал(а):
батарея хорошая, но просто не та, что нужно


Но ведь и с этой батареей UPS будет работать и держать нагрузку (что важно для меня) или лучше ее сменить?

Автор:  admin [ 26 июл 2011, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka писал(а):
Чесговоря не припоминаю такого, насчет не обычных батарей

Вот здесь обсуждали уже.
Вы такая симпатичная дама, а интересуетесь всякими железяками. Используйте своё женское обаяние, чтобы время, потраченное на всякие мужские забавы, можно было сэкономить для какого-нибудь творческого процесса. :)

Автор:  Neblondinka [ 26 июл 2011, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Еще раз извиняюсь за невнимательность мою :oops:

А Вы думаете девушкам негоже интересоваться "железяками"? :) Напротив.

А на мои вопросы, Вы ,к сожалению , так и не ответили!

Автор:  admin [ 26 июл 2011, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka
На какой вопрос я не ответил?
Neblondinka писал(а):
Но ведь и с этой батареей UPS будет работать и держать нагрузку (что важно для меня) или лучше ее сменить?

У меня нет никаких объективных данных (даже с Ваших слов), которые могли бы помочь ответить на этот вопрос. Про батарею, которую якобы заменили, мне ничего не известно. В то же время, я писал, что всегда проще купить новый UPS, чем менять батарею, так как новая (правильная) батарея сто'ит 70-80% от стоимости нового UPS-а.

Я вообще не понимаю, в чём ваша проблема... Если Вы сдали блок в ремонт, то Вам должны обеспечить его работу под нагрузкой хотя бы один раз, даже если нет никакой гарантии. Вам показали, как он работает или нет? Если нет, то о чём можно дальше говорить... Может быть, с ним вообще ничего не делали, если он как не работал раньше, так и не работает сейчас. Это-то Вы хоть осознаёте?

Ну, а остальные вопросы тоже, либо мы с Вами уже обсуждали, либо они не очень корректны, так как требуют дополнительной информации, которую Вы предоставить не можете.

Без обид, пожалуйста. Я всегда стараюсь отвечать как можно полнее, но ответы получаются неполноценными, так как входной информации ноль. Та информация, которую Вы предоставляете, просто свидетельствует о том, что у Вас не работает UPS. Это равносильно тому, если бы потребовалось поставить диагноз больному, про которого известно, что пациент по фамилии Петров Пётр Петрович сегодня попытался встать с кровати, но не смог и что до сих пор его лечил врач по фамилии…, хотя нет, фамилия врача нам тоже не известна. По намёкам можно понять, что он, врач, имеет какое-то отношение к медицине.

Вот попытался объяснить ситуацию, переведя с технического языка на гражданский.

Автор:  Neblondinka [ 26 июл 2011, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Я вообще не понимаю, в чём ваша проблема


Проблема в том,что после замены батареи на новую, UPS держит нагрузку через раз.
После ваших слов почему это происходит возник вопрос (простите если не корректный) - если батарея работает через раз, то лучше сменить ее на ту, которая работает на сверхбольших токах? Т к исходя из Вашего поста, мне поставили "обычную с радиорынка".

admin писал(а):
Вам показали, как он работает или нет?


Показали,но с новой батареей он работает через раз.

admin писал(а):
Ну, а остальные вопросы не очень корректны, так как требуют дополнительной информации, которую Вы предоставить не можете.


admin писал(а):
Без обид, пожалуйста. Я всегда стараюсь отвечать как можно полнее, но ответы получаются неполноценными, так как входной информации ноль


Ну простите неопытного ламера, с проблемой UPSа сталкиваюсь впервые.
Вы тоже без обид. И спасибо за ответ.

Автор:  admin [ 26 июл 2011, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka писал(а):
Показали,но с новой батареей он работает через раз.

Что значит через раз? Объясните, как будто объясняете своей бабушке или ребёнку. При каких обстоятельствах, как долго, что происходит с системным блоком, что с монитором, когда случается отказ. Какие звуки при этом издаёт блок и т.д. и т.п. Подробно!

Автор:  Neblondinka [ 31 авг 2011, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Neblondinka писал(а):
Показали,но с новой батареей он работает через раз.

Что значит через раз? Объясните, как будто объясняете своей бабушке или ребёнку. При каких обстоятельствах, как долго, что происходит с системным блоком, что с монитором, когда случается отказ. Какие звуки при этом издаёт блок и т.д. и т.п. Подробно!


Ну в прямом смысле через раз! Допустим сегодня UPS на нагрузку работает нормально (надеюсь не надо объяснять пошагово,как это на нагрузку?),а через неделю,когда я опять его выключаю,оставляя работающим на нагрузку,т е выдергиваю шнур самого UPS из сети,при этом не выключая ни комп,ни монитор,ни сам UPS-то UPS не держит нагрузку и вырубает сам комп,монитор и тд.
С системником при этом ничего такого не происходит - он просто выключается автоматически с монитором.Никаких звуков ни системник,ни моник,ни UPS при этом не издают.

Автор:  admin [ 31 авг 2011, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Neblondinka
Понятно.
Если это, так называемый, "плавающий дефект", вероятность того, что его удастся выявить, очень мала. Подобные дефекты, конечно, иногда отлавливают, например, в телевизорах за 1000$, но на такую ерунду, как UPS, никто тратить время не станет. Так что, мои соболезнования.

Автор:  Neblondinka [ 01 сен 2011, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Neblondinka
Понятно.
Если это, так называемый, "плавающий дефект", вероятность того, что его удастся выявить, очень мала. Подобные дефекты, конечно, иногда отлавливают, например, в телевизорах за 1000$, но на такую ерунду, как UPS, никто тратить время не станет. Так что, мои соболезнования.


Я уже это и поняла. Пока UPS работает с этим "дефектом"-пусть работает, со временем поменяю не батарею, а сам UPS (по Вашим рекомендациям) :)

Спасибо за консультацию!

Автор:  Гриня [ 08 окт 2011, 00:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Уважаемый admin , а что Вы можете сказать по поводу замены стандартной батареи в UPS - автомобильным аккумулятором.....будет работать или нет....

Автор:  admin [ 08 окт 2011, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Гриня
Не пробовал, но теоретически работать должно, если процессор не заметит подмены. Я не сравнивал кривые заряда "сухих" свинцовых с "мокрыми" свинцовыми.

Что мешает попробовать? Ничего страшного произойти не должно. Все мощные импульсные источники имеют токовую защиту.

Но, если даже UPS будет нормально заряжать "мокрый" аккумулятор, разряжать его можно будет только током примерно в пять, а то и в десять раз меньшим номинального.

Система охлаждения UPS-ов типа OffLine и Line Interactive не способна поддерживать работу под большой нагрузкой длительное время.

Если речь идёт о длительных предельных режимах работы, то нужно использовать UPS типа On-Line или переделать систему охлаждения (добавить радиаторы и вентилятор).

Автор:  Гриня [ 08 окт 2011, 03:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Я сегодня обнаружил надпись на батарее ББП, 15В, и сильно огорчился, не повезло...но тут же пришла идея, добавить банку от старого аккумулятора, что я и сделал. Подзарядив всё - подключился - в результате - тишина. Вы оказались правы в том, что процессор не определил батарею свой-чужой. Тогда я подключился по другому, а именно, подключился параллельно штатному, но через тумблер, и после включения ПК, подключил автомобильную батарею, и всё заработало. После отключения ББП от сети, с подключенным USB кабелем, я продолжал работать на ПК больше часа, на индикаторе ещё было 15% разрядки. Дальше экспериментировать не стал, меня вполне устроил полученный результат. Бесперебойник предлагал подключить ещё что нибудь, я подключил монитор, в результате суммарная нагрузка составила 260 - 300Ват, а вот хорошо ли это, и как скажется на самом ББП - не знаю. Теперь решаю вопрос с перемещением аккумулятора за окно, всё же кислота как ни крути.
Но вот какие же умницы, производители таких устройств !!! Что попало не подсунешь, интересно, а как это процессор умудряется определить, своя это батарея или нет, в батарею что, какой то чип запихивают.... А цена новой батареи, просто свалила с ног - 3500руб. за ИБП, а батарея - 1800руб !!!! - нормалёк. Это так же как и за катриджи для принтера, принтер получается ничего не стоит, зато катриджи !!!!
Да, вот написано - мощность ИБП - 500Вт ....

Автор:  admin [ 08 окт 2011, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Гриня писал(а):
Но вот какие же умницы, производители таких устройств !!! Что попало не подсунешь, интересно, а как это процессор умудряется определить, своя это батарея или нет, в батарею что, какой то чип запихивают....

Чипы, это в литий-ионных аккумуляторах, а в свинцовых пока на напряжение ориентируются. Хотя, может скоро для борьбы с контрафактом и начнут устанавливать. Было бы, кстати, неплохо.

Нжуно попасть видимо в какой-то определённый диапазон. Попробуйте подсунуть частично разряженный аккумулятор. Но, если микропроцессор помнит последние показания... :) Что, кстати, возможно.

Вы слишком дорогой ИБП купили, отсюда и сложности. :) Скромнее нужно быть, товарищ! :)
Я помнится, за тридцать с чем-то долларов купил, и он уже почти три года исправно работает. Подключаю к нему всё, что вздумается, читали, наверное, мой отчёт.

Автор:  Гриня [ 09 окт 2011, 00:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Я в жизни никогда бы не купил такой ИБП, только облизывался и вздыхал. Мне его по случаю одолжил сосед, по дурочке купивший его к своей плазме.....а она как назло вполне оказалась работоспособной от 120вольт :) Старый мой не тянул, тянул только системник...очень не удобно, да и то только в паре с латором, что то же весьма неудобно да и опасно, скачки напряжения приходилось отслеживать визуально и оперативно крутить колесо трансформатора туда сюда. Этот ИБП, предупреждает сигналом, и скачки можно определять по поклациванию реле. Блок этот мне очень нравится, во первых за габариты 320х180х120, и за информативность выводимую если нужно на дисплей. Но вот стоимость новой батареи сильно эту радость снижает.... сегодня же вычитал на одном из форумов, что просто взять и подзарядить такую батарею не так то просто, нужна зарядка отслеживающая ток заряда. В моём случае 0.7А плюс минус 2%, и по видимому такая схема есть в самом ИБП. А при постоянно скачущем напряжении в сети, обычным зарядником, это сложно реализовать, а для зарядки автомобильной батареи, вполне подойдёт.

Автор:  admin [ 09 окт 2011, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Гриня
Современные зарядные устройства не только ток заряда отслеживают, но и напряжение и даже скорость приращение напряжения в процессе заряда. Делается это в основном для того, чтобы наиболее полно использовать ёмкость аккумуляторов, вне зависимости от свойств конкретного экземпляра.

Но, на практике, можно обойтись и более простым зарядным устройством. Как-нибудь построю и выложу. Самому уже давно требуется. Есть несколько мощных банок, которые требуется зарядить, чтобы они не сдохли.

Автор:  qza [ 09 окт 2011, 03:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

УПС, наверняка, только по току заряда может определить тип батареи. Ток превышает допустимый при начальном тесте, вот он и не включается.

А что касается "через раз", то скорей всего он не держит такую нагрузку, надо попробовать на меньшей, будет ли опять через раз... нагрузка тоже может меняться во времени, и старт самого УПС-а может быть обусловлен большим током. Но скорей всего, что просто батарея не тянет такой ток...

Автор:  admin [ 14 окт 2011, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

qza
Перенёс обсуждение зарядок в новую тему.

Автор:  qza [ 15 окт 2011, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin
А зря, речь ведь про зарядку в УПСе...

Вопрос :)
1. 7815 даёт на выходе 15В?
2. на защитном диоде 4005 падает 0.7В, его прямой ток достаточно велик?
3. на акку постоянно подаётся напряжение 14.3В (15-0.7)?
4. в случае превышения тока в 1.5А на выходе 7815, он отключается?
5. следует ли из этого, что защита/ограничение по току в данном случае по сути только от КЗ и от перегрузки, а именно только в том случае, если ток заряда перевысил допустимый?

Если все ответы положительные, то вопрос про батарейки упса, которые он не тянет, заключается только в слишком большом токе заряда у батарей большой ёмкости. Что собственно я и пытался доказать.

Автор:  admin [ 15 окт 2011, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

qza
Извините, я туго соображаю. Если не вижу прямых указаний, то могу навыдумывать, что угодно. Я думал, что обсуждаем способы заряда аккумуляторов вообще. Но, это вполне допустимо, так как общие принципы заряда можно применять к любым типам аккумуляторы, хотя, они не всегда могут оказаться самыми эффективными в плане скорости заряда и отдачи.

1. Без дополнительных элементов регулирования - да.
2. Судя по паспорту, постоянный прямой ток 1А, падение 1,1В. Но, пиковый ток 30А, так что, думаю, какое-то время диод выдержит и больший ток, а падение при этом возрастёт. В данном случае, можно условно считать, что диод является стабилизатором тока, работающим в небольшом диапазоне значений тока. (В моей зарядке, которую я сейчас использую для металлгидридных аккумуляторов, датчик тока как раз и основан на зависимости падения напряжения на диоде от протекающего тока.)
3. Зависит от протекающего через диод тока, если нет других ограничений в пути.
4. Не факт. Скорее всего, какое-то время, которое зависеть от падения напряжения на микросхеме и условий охлаждения, она выдержит ток 2,4А.
5. Мой опыт говорит о том, что защита по току и температуре у подобных микросхем является аварийным режимом и пользоваться им штатно нежелательно. (Я несколько раз видел, как подобные интегральные стабилизаторы выходили из строя после нескольких срабатываний тепловой защиты.) Возможно токовая защита более надёжная, не знаю. ИМХО, для ограничения тока лучше использовать навесные элементы, в том числе и диоды годятся. Что касается схемы UPS, то я ни одну современную схему не видел. Если у Вас она имеется, то скиньте на мыло если она большая, а я выложу.
Если китайцы не дураки, то им ничего не стоило сравнить напряжение на батарее с 15-тью вольтами (+диод), чтобы процессор UPS-а рассчитал ток.

На каком этапе произошло прерывание заряда аккумулятора легко проверить. Для этого достаточно посмотреть, что твориться на входе стабилизатора.


Дополнительные материалы.
Datasheet на серию стабилизаторов напряжения 78XX.
Даташит на диод 1N4001... 1N4007.

Автор:  qza [ 16 окт 2011, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin
Я говорил только в контесте данной ветки, а в упсах используются свинцовые...
Ну я же не претендую на точность параметров, я писал в принципе...
1. ОК
2. Ну пусть 1А, этого достаточно для заряда нормального акку., я просто по памяти написал 1.5
3. Ничего нет, я же схемы приводил... стабилизатор + диод, опять таки цифры приблизительные...
4. 5. Это надо в паспорте посмотреть, но большой ток заряда акку - это тоже аварийная ситуация.
Схемы упсов я уже приводил и ссылки на форумы, где это обсуждалось, сам я никаких схем не имею, а упсы АРС, по заверению из того форума заряжеются именно таким образом. По моим предположениям 50% свинцовых так и заряжают в различных устройствах.
Китайцы, и не только, во первых дураки, во вторых жадины, потому так и делают, когда этого достаточно.

Автор:  xelbyb [ 22 дек 2011, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Являясь владельцем PowerMust 600 Offline около 5 лет ничего хорошего о нем не скажу.
Во первых иногда он сбрасывает питание с системника. Например моргнул свет, пискнул UPS и комп выключился. Бывает.
Далее - при снижении напряжения питания в сети до менее 180 вольт ЮПС берет питание на себя. Второй комп в комнате при этом работает нормально. Да и первый, если запитать напрямую мимо ЮПСА тоже. Снизить бы ему порог срабатывания до вольт этак 160, может и смирился бы. В итоге напрашивается вывод что данный блок не имеет функции ампер-вольт регуляции. Т.е. вырабатывает собственный ток от аккумулятора когда входное напряжение выходит за рамки. А до этого в штатных условиях пропускает входное напряжение через себя сквозняком не обрабатывая. В более дорогих моделях вроде по другому. Кстати из-за того, что он при пониженном вольтаже отрубает комп знакомый продавец и перестал заказывать у поставщиков эту модель. Просто шли жалобы покупателей, что по вечерам невозможно работать. Можно конечно возразить, что падение напряжения в сети не есть норма для работы. Но ведь и аварийное отключение света, ради которого и покупается UPS, тоже не есть норма.
А цена у него, да - гуманная. В общем отключил его нафиг с полгода назад. Не давал зараза гамать по сети.

Автор:  admin [ 22 дек 2011, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

xelbyb
В статье рассмотрены основные типы UPS-ов. В вашем случае выбор был сделан неверно. UPS-ы типа Offline просто не годятся для Ваших условий эксплуатации. Вам следовало выбирать UPS, как минимум, типа Line Interactive.

Автор:  xelbyb [ 24 дек 2011, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
В вашем случае выбор был сделан неверно. UPS-ы типа Offline просто не годятся для Ваших условий эксплуатации.

Ну не то что бы у него был такой сильный недостаток, я даже внутрь лазил в надежде найти какой нибудь переменник, что-бы чуть-чуть снизить порог срабатвания перехода на аварийное питание. Не нашел, а так как в схемотехнике не слишком силен то по постоянным резисторам найти искомый не могу. Если б кто знающий подсказал какой именно и на какую величину сменить то без проблем. С паяльником на ты. По готовым схемам в молодости (80-е) и эквалайзер и блоки зажигания собирал. Там всего то для моих условий снизить напряжение перехода с 177 v (специально мерил мультиметром в розетке) до скажем 160 v. Такие просадки не каждый день. В основном они осенью по вечерам в диапазоне 20-00 - 22 00 часов, когда отопление ещё не включено и народ врубает обогреватели и освещение. А РЭС ситуацию не отслеживает и не исправляет падение напряжения в сети.

Автор:  admin [ 24 дек 2011, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

xelbyb
Я думаю, что параметры забиты в прошивке микроконтроллера. Хотя, по идее, если знать, какие резисторы являются делителем датчика напряжения, можно было бы и подстроить этот параметр извне. Однако, при этом бы и верхняя граница изменилась бы. Так что, по-хорошему, только в микропроцессоре. Но, я пока не то что прошивок, а даже схем современных UPS-ов в сети не встречал, кроме каких-то фрагментов.

Автор:  boec [ 25 авг 2012, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Уважаемый Админ!
Обращаюсь к Вам и ко всем с просьбой уточнить проблему совместного применения Стабилизатора и ИБП.
Мои знакомые-чайники купили совсем простенький ИБП, который при напряжении в 253в переходит на батарею, что требует прекращения работы на ПК.
253v у них бывает довольно часто, а иногда доходит и до 275в)
Можно ли их проблему решить установкой перед ИБП стабилизатора (есть от 880р до 1200р.)? Или им нужно покупать новый, навороченный и дорогой ИБП?
Хотя я и не видел в такой схеме проблемы, но обратился по горячему телефону в АРС и мне заявили, что они не рекомендуют такое делать, так как из-за защиты в двух приборах там возможны броски напряжения. Тогда получается, что если в подобном частном доме установлен стабилизатор на всю электросеть (что им, вообщем то необходимо), то они не могут применять ИБП?
У кого какое мнение о возможных проблемах и пробовал ли кто-то работать по такой схеме?
Заранее благодарен.

Автор:  admin [ 25 авг 2012, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

boec
Я как раз сейчас озабочен заменой аккумулятора на своём UPS-е. У нас в городе ничего хорошего в этом плане купить нельзя.

Так что, если бы передо мной стояла подобная задача, то я бы поступил следующим образом. Я бы купил за 5-10$ б/у-шный ИБП типа Line Interactive с убитым аккумулятором и переставил бы туда хороший аккумулятор от имеющегося ИБП.

Можно и вовсе отключить UPS, так как в большинстве современных БП установлены конденсаторы на 400Вольт, а:

253 * √2 ≈ 358 (Вольт),

то можно с большой долей вероятности утверждать, что для БП это будет неопасно.

Но, вот 275 Вольт, это перебор. При таком напряжении, я бы не отважился вообще что-либо включать в сеть. Вы же не скажите, что включаете холодильник и СВЧ печь через ИБП. :)

Другой способ снизить напряжение, это использовать бытовой автотрансформатор или ЛАТР.
Это были бюджетные решения.

Что касается использования стабилизатора напряжения, то при заявленной стоимости, можно подумать и покупке указанного выше UPS-а.
Если речь идёт о импульсном стабилизаторе (обычно вес таких девайсов невелик), то чтобы подключить UPS к стабилизатору, нужно знать технические данные обоих устройств, часть из которых Вы вряд ли найдёте в инструкции пользователя.

Для примера, я Вам скажу, что некоторые компьютерные БП с двойным преобразованием (компенсация cos ф) неустойчиво работают с ИБП типа On-Line. То есть проблемы возникают даже при штатном использовании железа. И UPS-ы бренда АРС были тоже в этом замечены. Вот поэтому Вам и не рекомендовали такое включение.

Хотя, я не вижу особых причин для того, чтобы не попробовать использовать мощный ферро-резонансный стабилизатор. Такие стабилизаторы в прошлом использовали для подключения ламповых телевизоров.

Я специально только что подключил свой UPS именно к такому устройству по следующей схеме.
Вложение:
Подключение ИБП через стабилизатор.png
Подключение ИБП через стабилизатор.png [ 4.14 Кб | Просмотров: 16307 ]

При напряжении 180… 260 Вольт никакой нестабильности не замечено. А вот при напряжении 150 Вольт, пограничном для моего стабилизатора, был замечено единичное кратковременное (десятые доли секунды) переключение UPS-а на аккумулятор, в момент коммутации нагрузки. Связано это с тем, что стабилизатору сложно удержать напряжение в пределах номы во время пуска импульсного блока питания. Как известно, пусковые токи импульсного БП могут достигать 50… 80 Ампер. Ну, а я, кроме всего, использовал свой стабилизатор на предельной для него нагрузке.

Но, с учётом того, что при подключении питания компьютер не «запускается» а только входит в дежурный режим, то, даже если какой-нибудь UPS будет некорректно отрабатывать этот переходный процесс, это никак не отразится на работе компьютера.

Дело в том, что пуск БП происходит только один раз во время его коммутации с UPS. Всё остальное время конденсаторы фильтра остаются заряженными, вне зависимости от наличия/отсутствия тока в сети. То есть, UPS успевает переключить питание раньше, чем конденсаторы фильтра разрядятся до критического напряжения.

Другие подробности.
ИБП – PowerMust 600 Offline.
Стабилизатор ферро-резонансный – 200 Ватт.
Нагрузка – 200 Ватт

Автор:  Алекс185 [ 31 авг 2012, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Мм ... а можно вопрос?
что будет если включить к рабочему ИБП у которого сломался аккум-автомобильный аккумулятор на 12 вольт?будет ли он заряжаться и корректно работать?
-просто ИБП у меня до этого не было...а этот- отдал друг ему не нужен так как покупать новый аккумулятор он не хочет...
а я хотел использовать его ну скажем на даче или в гараже...там же у меня имеется автомобильный аккумулятор который я и хотел прицепить к бесперебойнику...естественно в бесперебойнике был аккум тоже на 12 вольт только не кислотный а литиевый или металлгидрид...уж не знаю точно...

Автор:  admin [ 31 авг 2012, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Алекс185
Чаще всего в ИБП установлены свинцовые герметичные аккумуляторы с гелевым электролитом.

Подключить автомобильный аккумулятор можно, но это не значит, что можно будет использовать ИБП длительное время. Как правило, бюджетные блоки (Offline и Line Interactive) рассчитаны на кратковременный режим работы (максимум 10-15 мин) на больших нагрузках. Можно, конечно, попытаться увеличить площадь радиаторов ключевых транзисторов, но это потребует серьёзной переделки блока, так как в нём нет лишнего места. Если речь идёт о относительно небольших нагрузках, то будет работать нормально.

А вот если использовать ИБП типа On-Line, то можно будет получать от него энергию при большой нагрузке длительное время.
Правда, в контроллеры некоторых ИБП могут оказаться сильно "умными" и отказаться заряжать аккумулятор громадной ёмкости, так как время заряда будет слишком велико. Контроллер может посчитать, что аккумулятор не принимает заряд и посоветовать заменить батарею.

Короче, нужно пробовать. В крайнем случае, можно зарядить батарею внешним зарядным устройством. В любом случае, это займёт в десять-двадцать раз меньше времени.

Автор:  Алекс185 [ 01 сен 2012, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

admin писал(а):
Чаще всего в ИБП установлены...
спасибо я понял...попробую...я тоже думал что должно работать
а спецы по компьютерам сразу стали кричать НЕТ!не будет!
аккум -заряжен то есть речь идет о подзарядке этого аккума...думаю ИБП вполне справится с ней...

Автор:  malkolmmgdn [ 25 сен 2012, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Тут паренб подключал: вроде работает можно глянуть. misli-vsluh.ru/?p=350

Автор:  admin [ 25 сен 2012, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

malkolmmgdn
Ссылка дохлая.

Автор:  Алекс185 [ 13 дек 2013, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

А кто знает,реально ли переделать трансформатора из бесперебойника для получения блока питания на 12 вольт?ну то есть там же трансформатор я помотрел железный,значит не на килогерцы...
может быть можно его как то переделать в блок питания?поставить на выходе вторички-мостик и конденсаторы?или там обмотки не рассчитаны на прямое включение в сеть 220 вольт?

Автор:  admin [ 13 дек 2013, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Всё про резервные источники питания ИБП (UPS).

Алекс185
В разных UPS низкочастотный трансформатор работает по-разному. Где-то они выполняют роль служебного источника питания, а где-то ещё и автотрансформатора, а где-то и источника зарядного тока.

Если нужен мощный блок питания на 12 Вольт, то лучше использовать компьютерный БП.

Мне бы было жалко курочить бесперебойник, тем более, что сейчас есть фирмы, которые специализируются на их обслуживании и завозят хорошие аккумуляторы, иногда даже лучшие, чем те, что были установлены заводом изготовителем. Обычно ведь ИБП приходит в негодность, когда нельзя найти для него "правильный" аккумулятор.